И у меня есть ряд сомнений. Прошу дать объективную оценку, хочу все таки при беседе с ним иметь факты.
1. Плита на автомате 32 ампера (мощность плиты 3,5 кВт). Не слишком ли высокий номинал автомата? 2. На автомате 25 ампер висит вся остальная кухня: свч (мощность 1 кВт), духовка (мощность 2,05 кВт), чайник (мощность 2,2 кВт), вытяжка (мощность 0.140 кВт), холодильник, тв, подсветка кухни ( мощность приблизительно 0,200 кВт), розетки для дополнительных приборов. Мне кажется очень много потребителей на один автомат 25 ампер. 3. На автомате 10 ампер висит кондиционер (на охлаждение 2,2 кВт, на обогрев 2,4 кВт). На мой взгляд номинал не соотвествии мощности. Прошу дать объективную оценку и рекомендации.
Для плиты 3,5 киловатта АВ-32 это много! Для кондиционера 2,2 киловатта АВ-10 - это мало! Кухонную технику раскидать по остальным АВ - третьему и четвертому. Номинал уменьшить до 16 ампер!
Для начала разговора хорошо бы узнать по какому принципу был выбран электромонтёр ? Знал ли он о характеристиках приборов которыми будет оснащаться тквартира ? Работал по готовому проекту или рассчёты делал сам ?
Конечно и так можно,а если есть сомнения разбейте потрибители уберите один 25 и поставьте на часть потребителей на каждые по 16 А,это по вашим словам если,кондишен лучше 16Аи на плиту вашу 16 за глаза!а вообще все это надо видеть что и куда!а так плевать в небо!!!
УЗО не защищает от перегрузки и короткого замыкания, только от утечки. Вариантов два: - либо последовательно УЗО+автомат, УЗО срабатывает на утечку, АВ на перегрузку/к.з. - либо дифавтомат (совмещает функции и УЗО, и АВ, срабатывает и на кз, и на утечку) Но я БЫ рекомендовал раздельно УЗО+АВ, потому что при раздельных УЗО+АВ легче определить причину отключения - смотря что сработало
Дифавтомат срабатывает И на кз/перегрузку, И на утечку. Не всякий сможет определить причину. А при раздельных - сразу понятно: кз или утечка, в зависимости от того, что сработало
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации
Комментарии 20
Вариантов два:
- либо последовательно УЗО+автомат, УЗО срабатывает на утечку, АВ на перегрузку/к.з.
- либо дифавтомат (совмещает функции и УЗО, и АВ, срабатывает и на кз, и на утечку)
Но я БЫ рекомендовал раздельно УЗО+АВ, потому что при раздельных УЗО+АВ легче определить причину отключения - смотря что сработало
А при раздельных - сразу понятно: кз или утечка, в зависимости от того, что сработало