Подскажите пожалуйста, правильно ли сделал постелил изоспам (категории А) вниз гладкой стороной,на шершавую утеплил мин.ватой первый слой 50 второй нахлестом 100.Вопрос: Хватит для чердака(в дальнейшем будет делаться комната) и потом что нужно постелить( изоспам),и под пол что постелить?
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Комментарии 13
1.Чистовой потолок
2.Контробрешетка3.Пароизоляция (тип В или С)
4.Утеплитель
5.Ветровлагозащита (тип А)
Пароизоляция предохраняет слой утеплителя от проникновения паров из жилого помещения
Ветровлагозащита не дает попадать конденсату из холодного подкровельного пространства в слой утеплителя.
С другой стороны, если пароизоляция со стороны комнаты местами или частично нарушена, то ветровлагозащита дает беспрепятственно выйти пару.
Потому запирать утеплитель с двух сторон пароизоляцией нельзя!