Когда-то приходилось строить хранилище для банка. Через арматуру очень трудно было опустить вибратор. Ещё, по проекту, предполагалось россыпью засыпать обрезки арматуры длиной 20 - 30 см. Отказались. Невозможно было бы провибрировать. Толщина днища - 2 метра, стены и перекрытие - 1 метр.
Главное, как это забетонить? Бетонная смесь, чтобы проскочить через арматуру должна быть без щебня, как пюре. Прочность бетон-раствора будет низкая, смысла в таком армировании следовательно вообще нет.
В Самаре наш институт запроектировал бетонный резервуар где армопояс под крышу имел армирование в виде сплошной косы в местах нахлеста арматуры вообще без зазоров, на мою служебную записку о не возможности укладки и вибрирования бетона ответили что нужно использовать вибратор с соответствующей булавой и мелкозернистый бетон, повторяю зазоры 10-20 мм! И это резервуар 25 тыс м куб. под нефть, почему он не развалился загадка.,
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации
Комментарии 36
без щебня, как пюре. Прочность бетон-раствора будет низкая, смысла в таком армировании следовательно вообще нет.