изначально не правильно собрано последняя батарея работает эффективней с верхним подводам а коль уж сделан нижний подвод то нужно на обратке сделать переход заужитель прохода воды с 25 на 20 по всей ширене батареи
Может быть и такое подключение. У меня так, и греет. Однако, между первой и второй секцией батареи стоит заглушка, которая в первой секции направляет воду вверх и дальше она распределяется сверху вниз по остальным секциям. Однако, из вопроса неясно подходит ли вообще горячая вода к батарее.
я как то запускал 2х этажный дом на эл.котле,последняя батарея на втором этаже только на третий день прогрелась..так что вполне может быть и такой вариант..
для начала убедиться что теплоноситель тёплый на входе в радиатор! ну а второе придавить предыдущие секции! 3! слить воды литров 5 и желательно перекрыв выход в обратку! НА ГОРЯЧЕМ КОТЛЕ!!! И ДЕЛАТЬ ЭТО ЛУЧШЕ ОТКРУТИВ ГАЙКУ С КРАНОМ МАЕВСКОГО ИЛИ ВСТАВИТЬ ТУДА КРАН! если расход воды будет хорошим и радиатор начнёт нагеваться то это отбросит сомнения по проходимости одной из труб)....... возможно труба забита или засорена-----мышью дохлой если вам её туда сама не забижала
Зачем придумывать трудности - завел в верхнюю правую часть батарей , выпуск из батарей в нижней левой части и прубу на 25 и забыл про воздушные пробки !