Выбирая место для установки отопительного газового котла нужно учитывать следующие требования к помещению:
в одной из стен должен быть оборудован канал для вывода продуктов сгорания;
обязательное наличие естественного освещения. Минимальная площадь окна рассчитывается по формуле: на кубический метр объема комнаты – 0,03 кв. метра оконной поверхности;
высота потолка минимум 2,5 м;
планировка, обеспечивающая беспрепятственный доступ к котлу и вспомогательному оборудованию;
наличие вентиляционной решетки, расположенной в нижней половине стены или двери. Площадь конструкции рассчитывается исходя из соотношения 8 кв. см решетки на каждый 1 кВт котла;
объем – минимум 15 кв. м;
огнестойкость стеновых конструкций – не менее 0,75 часа;
наличие газоанализатора и реагирующего на его сигналы автоматического клапана, который перекроет подачу топлива в случае утечки газа;
грамотно организованный дымоход, сечение которого должно соответствовать мощности оборудования;
ширина двери не должна составлять меньше 80 см.
Нужно помнить, что установка газовых котлов мощностью менее 60 кВт разрешена в любом помещении, кроме тех, которые предназначены для проживания. Так же не рекомендуется устанавливать газовое оборудование в ванной комнате или санузле. Двухконтурные приборы запрещено монтировать в кухнях. Если суммарная мощность оборудования не выше 150 кВт, его можно поставить на любом этаже здания. Приборы большей мощности могут располагаться только на первом этаже или в цоколе.