PAROC завершил весеннюю серию вебинаров. На заключительном онлайн-мероприятии, прошедшем 25 мая, совместно с экспертами KNAUF были рассмотрены вопросы восстановления огнестойкости межкомнатных перегородок в связи с изменением проекта в ходе строительства.
С докладами по теме выступили руководитель направления по техническому развитию строительной изоляции PAROC Виталий Борисов и главный эксперт по технологии применения материалов KNAUF Иван Смирнов.
Нередко в процессе строительства возникают ситуации, когда инженерные коммуникации в перегородках нужно переносить. Это может произойти на объектах любого уровня. Пример тому – «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге, где стояла серьезная инженерная задача по заделке отверстий в перегородках при сохранении предельной огнестойкости конструкции.
С решением этой задачи посредством материалов PAROC и KNAUF справились успешно. Был создан опытный образец с 7 отверстиями диаметром от 100 до 400 мм (Перегородка С112, каркас из профилей ПС 50/ ПН 50, обшивка ГСП-А 12,5 мм). Наибольшее количество таких отверстий сосредоточили в центре конструкции, чтобы смоделировать наиболее сложную ситуацию. Каркас заполнили PAROC Sonus Plus 50 мм.
В ходе натурных испытаний фактический предел огнестойкости конструкции составил 84 минуты, что совпадает с результатом базовой конструкции без технологических отверстий (85 минут). По техническому решению получены протокол испытаний и соответствующее техническое заключение.
PAROC продолжит практику вебинаров. До новых встреч в эфире!
#вебинар_PAROC
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев