Приходилось очень часто на практике сталкиваться с молниями . Не обязательно кабель может выгореть . Симметричный- только 50 процентов жил -максимум , коаксиальный - только вмятина !
При повреждении молнией подземного кабеля на поверхности земли образуется бугорок земли , похожий на кротовый , потому , что разряд молнии , исходя от поверхностных броневых и джутовых покровов кабеля , оставляя на них вмятину с поражением некоторых жил , вырывается наружу и выбрасывает некоторое количество грунта , который падает обратно на землю . Если аккуратно срезать лопатой этот бугорок , то мы увидим абсолютно круглое отверстие диаметром 5-12 сантиметров в диаметре, стенки которого имеют пепельную окраску от высокой температуры . Причём , молния "любит ' кабели , по которым передаются сверх высокие частоты - 10 мегагерц , например . Если рядом лежит просто силовой кабель , то разряд молнии выберет не его , а кабель с высокой частотой .
Я недавно на пенсии - всего ничего . Когда работал - июль месяц был самым грозовым в нашем регионе . Повреждения на кабельных магистралях были регулярными , однажды на длине 600 метров повреждения молнией были буквально через каждые 10 метров , пришлось перекладывать всю длину . Все повреждения были приблизительно одинаковы- КМБ-4 -вмятины от отдачи и пара-тройка симметричных жил на обрыве или коротком - МКС_4+4 -прожигало на муфтах и пара жил на коротком или земле . Из мачты релейки высотой 96 метров разряд как правило выходил из лап на высоте метров 6-10 и никогда из верхней площадки !