Очередным поводом для развития рубрики #практикаТЕХНОНИКОЛЬ стал случай на одной из кровель крупного объекта в Набережных Челнах.
Сотрудники подрядной организации проводили работы по капитальной реконструкции кровли крупного промышленного объекта. По проекту, на объекте была предусмотрена двухслойная кровля. В качестве нижнего слоя — ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП, верхнего — ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП.
Такое решение повышает механическую прочность водоизоляционного ковра во время эксплуатации, снижает риск ошибок при выполнении монтажа, но самое важное — увеличивает срок между капитальными ремонтами от 25 до 40 лет.
Однако на объекте в Набережных Челнах из-за отсутствия финансирования случилась непредвиденная пауза. К моменту осмотра кровли инженером Службы Качества незавершенная кровля уже простояла шесть месяцев. По признанию сотрудников подрядной организации, продолжение работ откладывалось до 2020 года.
В процессе исследования эксперт Службы Качества зафиксировал появление следов старения под воздействием ультрафиолета. Это в свою очередь чревато нарушением герметичности полотна.
Важно помнить, что между укладкой ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП и ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП пауза не должна превышать более 14 дней.
Материал нижнего слоя не может выполнять роль временной кровли, его обязательно необходимо защитить.
По итогам изучения акта осмотра, принимая во вниманием доводы экспертов Службы Качества, инвесторы приняли решение продолжить финансирование объекта немедленно и выполнить монтаж верхнего слоя по всей площади крыши.
Только соблюдение технологий и рекомендаций производителя гарантирует результат, в качестве которого можно быть уверенным на 100%.