этап имеет такое же значение, как и создание выверенного проекта, подбор материалов и квалификация застройщиков. Именно вовремя выявленные ошибки на этапе монтажа позволяют избежать многих проблем в последующей эксплуатации.
Сегодня в рубрике #практикаТЕХНОНИКОЛЬ мы предлагаем поговорить о тонкостях взаимодействия служб технического надзора и представителей подрядных организаций. Ведь в некоторых ситуациях ответы на вопросы удается найти только при помощи экспертного мнения третьей стороны. Именно в роли такого эксперта и выступили специалисты Службы Качества, которые приехали оценить качество монтажа гидроизоляционного слоя на кровле жилого комплекса OSTROV в Санкт-Петербурге.
Данный проект предусматривал создание инверсионной кровли.
Гидроизоляционный слой в такой системе уложен по цементно-песчаной стяжке и находится под утеплителем и слоем балласта из щебня и пешеходных дорожек.
Представители службы технического надзора решили проверить адгезию уложенного гидроизоляционного материала к основанию, к этому моменту на отдельных участках гидроизоляция была смонтирована в два слоя.
При выборочном вскрытии в некоторых местах материал без существенных усилий отрывался от основания. Однако мы помним, что при достаточной адгезии разрыв происходит по материалу, а не по слою сцепления с основанием. Именно этот факт побудил специалистов технического надзора остановить дальнейшие работы и провести
проверку всего смонтированного слоя гидроизоляции. Контроль проводили путем 3-4 вскрытий на участок, ограниченный одной водоприемной воронкой.
Отдельной ремаркой стоит заметить, что заливка стяжки и
последующие кровельные работы велись в холодное время года. А низкие
температуры, как известно, усложняют процесс набора стяжкой необходимой влажности (менее 4 %). Это в свою очередь может привести к ухудшению адгезии материала с основанием на некоторых участках.
Специалисты Службы Качества вместе с представителями подрядной
организации и инженером по качеству со стороны заказчика провели осмотр проблемной зоны. Согласно заключению мастеров ТЕХНОНИКОЛЬ, гидроизоляционный слой уложен качественно: соблюдены нормативные перехлесты, разбежки, и, что самое главное, швы гидроизоляции герметичны. В процессе осмотра совместно с
представителями комиссии не было найдено ни одного не проплавленного шва.
Гидроизоляционный ковер соответствовал всем критериям надежности, был абсолютно герметичным и надежно защищал конструкцию от попадания влаги в процессе эксплуатации.
Вопрос адгезии, который вызвал беспокойство специалистов
контролирующей организации заказчика, объяснялся особенностями устройства инверсионных кровель. В подобных системах допускается свободная укладка материала со сплавлением швов, то есть в этом случае не приклеенные участки гидроизоляции не приведут к протечкам и снижению долговечности кровли. Более того, проверка адгезии путем вырезания гидроизоляции и наклейки заплат снижает долговечность кровли и вредит целостности гидроизоляционного ковра.
Выполненные работы полностью соответствовали положениям СП
17.13330.2011 Кровли. Так, в приложении Е, пункте Е.1 указано, что условия расчета кровельного ковра на ветровые нагрузки зависят от способа его укладки, к которым относятся сплошная приклейка всех слоев ковра; частичная (точечная или полосовая 25% – 35 %) наклейка; механическое крепление нижнего слоя ковра в местах нахлеста полотнищ рулонного материала и свободная укладка ковра с пригрузом. При этом пункт Е.4 того же приложения предписывает при свободной укладке кровельного ковра (с проклейкой швов) с пригрузом, последний выбирать таким образом, чтобы его вес Рп, Н/м2, превышал величину ветровой нагрузки.
Доводы специалистов Службы Качества, а также ссылка на нормативные
документы убедили заказчика, что вопрос адгезии материала и основания при устройстве инверсионной кровли не приведет к снижению качества готовой конструкции. Вмешательство мастеров ТЕХНОНИКОЛЬ позволило значительно сократить сроки простоя, понадобившегося для принятия правильного решения, представители подрядной организации продолжили выполнение работ, сохранив при этом имидж
профессионалов. В комплексе же всем специалистам удалось грамотно расставить акценты при приеме работ в инверсионной кровельной системе.
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев