Как посчитать сечение, зная диаметр ТПЖ?
Поскольку диаметр жилы мы измерили выше, сейчас можем посчитать сечение. Для кабеля с номинальным сечением 1,5 мм2 реальное сечение равно номинальному. Для кабеля с номинальным сечением 2,5 мм2 реальное сечение равно 2,57 мм2.
Как видим, сечение токопроводящей жилы соответствует заявленному, а для номинала 2,5 мм2 даже превышает его. Это несомненное преимущество кабеля ALPHA PRO перед другими кабелями.
Добавлю, что параметр сечения регламентируется ГОСТ только со стороны максимального сечения. Точнее, в ГОСТ 22483—2021 (Табл. С1) приводятся данные по максимальным диаметрам для разных сечений. В частности, для номинала 1,5 мм2 диаметр не должен превышать 1,5 мм (у нас измеренное значение – 1,38 мм), а ТПЖ номинала 2,5 мм2 не должна иметь диаметр более 1,9 мм (в нашем случае – 1,81).
Из этого можно сделать предположение, что электрическое сопротивление токопроводящей жилы на данном кабеле меньше, чем в кабелях с заниженным сечением. В результате токопроводимость данного кабеля выше, а это позволяет ему меньше перегреваться.
И тут мы плавно подходим к главному параметру любого проводника.
Сопротивление – главный секрет хорошего кабеля
Это самый интересный и самый важный пункт. Камень преткновения для любого кабеля – длительно допустимый ток, который может протекать по этому кабелю без его необратимого перегрева.
Если опустить нюансы, длительно допустимая температура нагрева медной жилы с ПВХ изоляцией равна 70 °С (ГОСТ 31996-2012, Табл.18), а длительно допустимый ток для сечения 2,5 мм2 равен 27 А (ГОСТ 31996-2012, Табл.19).
Ток, как мы знаем из школьного учебника физики, зависит лишь от сопротивления (напряжение в данном случае считаем неизменным).
Сопротивление, в свою очередь, линейно зависит от трех параметров – удельного сопротивления, длины и площади сечения: R = (ρ L) / S, где R – сопротивление провода, Ом, ρ – удельное сопротивление провода, Ом·мм²/км, L – длина провода, км, S – площадь поперечного сечения, мм².
Из этой формулы можно сделать интересный и даже парадоксальный вывод. Чем чище медь (катанка, из которой делают ТПЖ), тем тоньше может быть жила кабеля. При этом такой кабель будет полностью соответствовать ГОСТ по сопротивлению.
Разумеется, нас интересует реальное сопротивление образцов образцов Альфакабеля. Поскольку этот вопрос – крайне важный, я решил осветить его в отдельной статье, которую уже готовлю.
Интриги здесь не будет – реальное сопротивление ТПЖ кабелей значительно ниже, чем предельное значение, указанное в ГОСТ. Я думаю, вы это уже поняли из данных, приведенных в технических паспортах качества.
Видео
Как, не имея никаких приборов и специального образования, гарантированно убедиться в качестве любого кабеля? Смотрите в видео.
Нет комментариев