🧐Интересный норматив попался на глаза.
ГОСТ 50571.7.701-2024
Получается он достаточно свежий, ибо ранее такого не попадалось.
Он гласит, что в помещениях для размещения ванны и душа (видимо "кухня" сюда не входит) помимо использования дифференциальной защиты не более 30мА необходимо устанавливать
2-х полюсные аппараты защиты!
То есть не 1п автомат (как мы все привыкли), а именно 2-х полюсный (ну или сразу АВДТ).
А если применяем групповое УЗО - то 2-х полюсные АВ.
Причем тип нагрузки тут не описан. То есть и розетка для фена, и стиральной машины, и даже освещения - должны выполняться эти требования.
🤷♂️Возможно это лоббирование применения АВДТ или переход на 2х полюсные 1м автоматы.
Проконсультировался со специалистами, инженерами.
❗️ В целом это не означает, что теперь так нужно делать повсеместно ❗️
Например, в СП256, ГОСТ на НКУ 50571.4.41, ПУЭ таких правил пока нет.
Но если есть требование, чтобы электроустановка или отдельные ее части соответствовали именно данному ГОСТу (ГОСТ 50571.7.701-2024) - да, нужно или применять групповое УЗО (ВДТ) и 2-х полюсные автоматы на все нагрузки ванной/душевой или АВДТ (ибо он по определению 2-х полюсные (для 1ф нагрузок).
В целом в том, чтобы отключать при аварии как линейный, так и нейтральный проводник ничего плохого нет, скорее наоборот (особенно на вводе или выводе в прочие щиты). Просто первый раз это указано именно в виде требования.
Ну и нужно понимать, что это будет раздувать размеры щита и его стоимость (особенно, если применять классические 2-х модульные электромеханические АВДТ).
Что думаете на этот счет❓