000руб.
✚
Сборка 30.000руб.
✚
Комплектующие 69.000руб.
═
Общая стоимость электрощита 129.000руб.*
⠀
* Обратите внимание, бокс и счетчик были предоставлены заказчиком - их стоимость не учтена в указанной стоимости.
⠀
#электрощит1483
📍 Москва, квартира 218 м2
⠀
• Ввод: 3 фазы, 32А;
• Девять групп #УЗО (устройство защитного отключения);
• Реле напряжения, 3шт: #Меандр #УЗМ50Ц (с индикацией);
• Неотключаемая группа;
• Реле выбора фаз (РВФ): для питания ответственных нагрузок при “просадке” одной или двух фаз;
• #Контактор: внешнее управление нагрузкой: отключает всё, кроме неотключаемых и линий РВФ;
• УЗО (2п): #DEKraft типа «А»;
• УЗО (4п): #EKF #Proxima типа «А» (сейчас все УЗО ставим DEK, так как всё наладилось и они теперь есть в достаточном количестве);
• #Счетчик (предоставлен заказчиком);
• Бокс: #ABB U72, 168 модулей, в нишу (предоставлен заказчиком);
• Автоматические выключатели (1п, 2п, 3п, 4п): DEKraft - 6кА, кривая “B”;
⠀
👌 КАК ВСЕГДА:
#безопасно #современно #надежно
⠀
👉 Для расчета ориентировочной стоимости электрощита по вашим индивидуальным задачам - заполните заявку:
👉 https://konstartstudio.ru/#rec191153575 Даём расчёт + краткую бесплатную консультацию.
⠀
⚡️ Наш подход:
⠀
✅ Собираем всё только профессиональным инструментом;
✅ Клеммы затягиваем динамометрическими отвертками;
✅ Делаем прозвонку всех проводников на соответствие схеме;
✅ Проверяем каждый щит ЛАТРом и #Metrel3122;
✅ Маркируем и подписываем оборудование принтером этикеток brother p750w.
⠀
#НКУ #электрощит #электрощитназаказ #электрощитвквартиру #щитвквартиру #щит #неотключаемыелинии #Москва #электрощитМосква #декрафт #EKF #EKFProxima #ABBU72 #ЛАТР #РелеВыбораФаз #РВФ