👉На ОРУ 110 кВ Дубровской ТЭЦ 21.05.2024 по наряду-допуску № 713/НлЭС проводились высоковольтные испытания вводов выключателя 110 кВ В ЛД-9. Из объяснительной записки начальника ГПС Поселковая О. ответственный руководитель работ по наряду-допуску № 713/НлЭС Ш. сообщил ему о необходимости выполнения отбора проб масла из вводов В ЛД-9.
👉21.05.2024 около 15.00 начальником ГПС Поселковая О. устно отдано указание мастеру ГПС Поселковая К. о необходимости выполнить отбор проб масла из вводов выключателя В ЛД-9. Мастер ГПС Поселковая К. устно поручил электрослесарям В. (IV гр. по ЭБ) и П. (IV гр. по ЭБ) выполнить отбор проб масла из вводов выключателя В ЛД-9 и В ЛД-10. Пробы масла были взяты 21.05.2024 из выключателя В ЛД-10 и оставлены на территории ОРУ 110 кВ, о чем после 16.00 В. доложил мастеру ГПС Поселковая К. Наряд-допуск на выполнение отбора проб масла из вводов выключателя В ЛД-9, В ЛД-10 не выдавался.
👉Из объяснительной записки ответственного руководителя работ по наряду № 713/НлЭС начальника службы изоляции и защиты от перенапряжений Ш. следует, что он видел, что 21.05.2024 года пробы масла из вводов В ЛД-10 отбирала «бригада», состоящая из электрослесарей В. и П. с нарушениями требований правил охраны труда при эксплуатации электроустановок в части выполнения технических мероприятий по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках (отсутствовало ограждение рабочего места, отсутствовали предупреждающие и предписывающие плакаты. В. и П. зашли на территорию ОРУ 110кВ без сопровождения оперативного персонала). Как руководитель структурного подразделения, являясь административно-техническим персоналом, Щ. не принял мер по устранению нарушений.
👉Утром 22.05.2024 в помещении ГПС Поселковая (находится вне территории Дубровской ТЭЦ) мастером ГПС Поселковая К. А. V гр. по ЭБ на планерке было дано устное поручение электрослесарю В.(пострадавшему) забрать оставленную на ОРУ 110 кВ Дубровской ТЭЦ тару с пробами масла из вводов В ЛД-10 и выполнить работу по отбору проб масла из вводов выключателя В ЛД-9. Наряд-допуск на выполнение отбора проб масла из вводов выключателя В ЛД-9 не выдавался.
👉На планерке обсуждались вопросы предстоящих ремонтов оборудования Дубровской ТЭЦ, на котором выявлены дефекты, в том числе аварийный дефект, связанный с нагревом аппаратного зажима II ШР 110 кВ ЛД-10 фаза «В» (место НС), выявленного по результатам ТВК.
22.05.2024 в 08.58 прибыв на Дубровскую ТЭЦ электрослесари В. и П. (у обоих имеются постоянные пропуска для прохода (проезда) на территорию Дубровской ТЭЦ) без уведомления оперативного персонала ГПС Поселковая проникли на ОРУ 110 кВ, отжав створку ворот. Въездные ворота, ОРУ 110 кВ, даже при наличии механического замка, возможно открыть без применения ключей, о чем известно ремонтному и оперативному персоналу, а также административно-техническому персоналу ГПС Поселковая (мастеру и начальнику ГПС).
👉Как следует из материалов видеонаблюдения, в 10.27 В. и П. вынесли тару с пробами масла (ящик со стеклянными бутылками) через проходную Дубровской ТЭЦ и погрузили в бригадный автомобиль, стоящий вне территории Дубровской ТЭЦ, о чем В. сообщил мастеру К. по телефону. Кузнецов В.А. сам позвонил В. в 10.22 по причине долгого отсутствия бригады, а также необходимости получить от П. пароль для регистрации дистанционного обучения.
👉Далее, по материалам видеонаблюдения, в 10.32 В. и П. через проходную Дубровской ТЭЦ вернулись на территорию ОРУ 110кВ, взяв с собой набор инструмента. Из показаний П. следует, что по инициативе самого В. они вернулись на территорию ОРУ 110 кВ «что-то ещё посмотреть на подстанции». В. по приставной стеклопластиковой лестнице поднялся к конструкции, на которой установлен II ШР 110 кВ ЛД-10, осмотрел неподвижный контакт разъединителя на опорном изоляторе и спустился вниз. Лестница была принесена бригадой 21.05.2024 и находилась в маслоприемной чаше В ЛД-10. В. рассказал П., что там на верху что-то потрескивает. В. посчитал, что это наведенное напряжение, посмотрел схему и стал снова подниматься по лестнице. Предупреждение П., что не стоит рисковать, а следует вернуться на базу, В. проигнорировал словами: «что это всё ерунда, сейчас я всё проверю». Поднялся снова по лестнице к опорному изолятору неподвижного контакта разъединителя на II ШР 110 кВ ЛД-10, приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением, и был поражен электрическим током.
👉В 10:37 электрослесарь П., находясь в 10-ти метрах спиной к месту НС, услышал характерный треск в ОРУ 110 кВ и увидел лежащего на земле В. П. оттащил В. на безопасное расстояние, снял с него горящую одежду, позвонил начальнику ГПС Поселковая О. и доложил о несчастном случае. О. вызвал бригаду скорой помощи и направился на место происшествия.
👉К моменту прибытия О. В.был в сознании, сидел на бетонном ограждении маслоприемника В ЛД-10. Бригадой скорой помощи пострадавший доставлен в ГБУЗ ЛО «Кировская МКБ» в г. Шлиссельбург, 23.05.2024 переведен в ожоговое отделение ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница» г.п. Токсово, где 27.05.2024 года в 18 часов 30 минут скончался.
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Комментарии 25
Что за дятлы там работают? Да, за такую зарплату только дятлы и будут работать.