Имеются вот такие трещины уходящие в цокольный кирпич ,фундаменту год,ростверк на буронабивных сваях ,грунт глина ,трещина сквозная, появилась недавно. Начал выкладывать газосиликат. и по блокам по швам,тоже пошли не большие трещины. Ещё , стрелял нивелиром и 1 угол , как будто, просел на 1 см, со сравнением прошлого года.Какие варианты решения тут есть? Просто надо дальше работать , выкладывать блок , а из-за этого ,руки опускаются. Кто сталкивался с подобными моментами ?
ТХ .-(Лента 10 на 10,пятистенок, ширина 350 ,высота 650, 6 прутков 12й арматуры (2 по 3) ,бетон м250, Сваи 25 штук, 320 ширина на1800 через 2 метра). Под лентой пенопласт и слой песка, стоит чисто на сваях).
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Комментарии 34
Но трещина в несущей балке рбез нагрузки?... Не хотел бы я такой дом дпльше строить без проверки и устранения причины.
У моей сестры в Москве дом многоэтажный, многоподъездный несколько лет на заморозке стоял.
Если трещина-следсивие просадки, то наверняка с увеличением нагрузки процесс продолжится. Может не так резко, если и другие сваи начнут искать "своё место".
Даже если несущая способность грунта в норме, корее всего, после бурения скважины никто не удосужился очистить дно или уплотнить. Бетон лёг на небольшой слой насыпного грунта. Вот и результат. Хорошо если остальные сваи дадут в последствии такую же усадку, может всё и стабилизируется.
Хотя у меня сосед говорил-"Мужик жив, пока строит"
Я ему "тогда я Кащей бессмертный"!
Переходим к "малым формам"...