стали 📝
Отсутствие уклона в сторону водостока на верхней поверхности парапета, обратный уклон в сторону фасада или недостаточный вынос края отлива от стены фасада приводит к преждевременному разрушению наружной стены и фасадной облицовки. Намокание происходит как во время дождя, так и при таянии снега.
При установке оцинкованного окрытия парапета внахлест края оцинковки приподнимаются, образуя локальное понижение, в котором образуются лужи или ледяные пробки, вызывающие протечки. Проклейка стыков парапетных окры-тий или дополнительная герметизация в местах нахлеста не обеспечивает достаточной герметичности.
При выявлении дефекта нужно выполнить следующее: ⤵
🔺 При высоте парапета до 700 мм необходимо удалить старый кровельный ковер с вертикальной поверхности, выполнить изоляцию узла примыкания заново, используя битумно-полимерный материал, с установкой отлива из оцинкованной стали.
🔺 Если высота парапета более 700 мм или кровельный материал не полностью заведен на парапетную стену, а правильно зафиксирован на вертикальной поверхности или заведен в штробу, то необходимо демонтировать существующее окрытие из оцинкованной стали и выполнить заново. При этом картины окрытия необходимо соединять между собой фальцевым соединением.