В ходе выездной проверки Госкомитетом был произведен осмотр общего имущества многоквартирного дома № 83 по ул. Д. Донского г. Уфы.
Установлена неисправность в работе естественно-вытяжной вентиляции многоквартирного дома, в результате чего отсутствует тяга и не соответствует установленных нормам скорость воздушного потока на вентиляционных каналах.
При проведении инструментального обследования, проводившегося в квартире заявителя по его обращению, было установлено, что скорость движения в вентиляционном канале при открытой двери составила 0,0 м/с, при закрытой двери – 0,0 м/с, то есть в жилом помещении тяга в вентиляционных каналах отсутствовала полностью.
В соответствии со «Сводом правил 60.13330.2020. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003» скорость тяги в воздуховодах систем вытяжной вентиляции с естественным побуждением должна варьироваться от 1 м/с до 1,5 м/с.
По результатам проведенной проверки 22.08.2024г. Госкомитетом в адрес управляющей организации ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа» было выдано предписание.
17.10.2024 г. в адрес Госкомитета поступило повторное обращение жителя указанного многоквартирного дома о том, что предписание со стороны ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа» не исполнено.
В ходе проверки исполнения предписания было вновь проведено инструментальное обследование и установлено, что нарушения не устранены, в связи с чем Госкомитетом было принято решение обратиться с исковым заявлением в суд.
17.03.2025 г. Орджоникидзевский районный суд г. Уфы по делу № 2-767/2025 заявленные Госкомитетом требования удовлетворил и принял заочное решение по делу ввиду неявки представителя управляющей организации на рассмотрение дела в суде.