Как оформить?
Поле ожидания или поле получения услуги обозначают прямолинейными параллельными тактильными индикаторами.
1. Количество используемых рифов - 9 штук.
2. Длина тактильного поля должна быть равной длине поля, где оказывают услугу.
3. Они должны располагаться не по направлению к кассе или банкомату, а параллельно полю получения услуг, как и представлено на картинке.
4. Высота индикаторов не должна превышать 5мм на улице и от 3мм до 4мм в помещении.
5. Эффективная глубина тактильного поля должна быть от 420мм до 510мм.
6. Располагают перед местом предоставления услуги на расстоянии 300 мм от него.
Монтаж плитки:
1. Закрепление плит на шурупы допускается только при условии углубления головок шурупов, то есть они не должны торчать или выступать. Чтобы слепой человек случайно не спутал с индикатором.
Если монтаж ведется на клей, то суммарная высота пластины и клеевого слоя не должна превышать 2мм.
2. Если делаем тактильное поле индикаторами, то их закрепляют с использованием штифтов и/или клеевых составов.
Всю информацию мы берем из ГОСТ Р 52875-2018.