Действительно-зачем!!! ---Для стабилизации гидравлического режима ,поглощении избыточных напоров в тепловых пунктах ,устранении перекосов в работе городских т.сетей,снижении расходов теплоносителя.Расчетные дроссельные диафрагмы(шайбы) устанавливаются на подающем трубопроводе после грязевика. В случае,когда давление в обратном трубопроводе недостаточно для залива верхних точек системы отопления устанавливаются и на обратном трубопроводе (подпорные) после подмешивающей перемычки---по ходу движения обратного теплоносителя . В этих случаях я как правило устанавливаю две дрос.шайбы-**расчетную*** на обратке и с отверстием от 0,5- 1 или 2 мм. ***больше расчетной*** на подающем трубопроводе,для достижения требуемого давления в обратном трубопроводе.. Важно определить правильное место установки. Циркуляционный насос сист отопления здания ,а также подающ. и обр. трубопроводы теплообменника не должны находиться в зоне действия этих дросс.устройств.