Доброго времени суток подписчики и читатели моего канал!
Сегодня я расскажу о своём недавнем заказе и о том, как делать не надо.
Вот такой ужас сделали клиенту дома. Фото автора.
Вот такой щиток установил и собрал "чудо-электрик". Я, после увиденного, подумал, что это шутка. Ну не может адекватный человек не знать, что проводка на древесине приводит к возгоранию. На фото видно, что изоляция снята до щита, нет никаких запасов, нулевая шинка стоит вообще вне щита (прикручена к брусу просто саморезом). Одним словом - всё очень плохо. Зато автоматы от Shnaider))
Я всё демонтировал, но так как запасы проводов остались очень небольшими пришлось делать наращивание внутри нового щита. Добавили новые группы, а счётчик решили перенести во внутрь дома из-за этого размер щита стал больше.
Новый щиток металлический компании IEK
Новый щиток установил выше, но провода, которые должны быть хотя бы в гофре, остались в своём прежнем состоянии. Заказчик не захотел ничего менять: может подумал, что я его развожу на деньги? - кто знает.
Щиток внутри. Фото автора.
Вот так щиток преобразился после моих манипуляций. Вводной автомат установлен до счётчика, установлен АВДТ от токов утечки, а также каждая группа защищена своим автоматом от КЗ и перенагрузки. Получилось, по моему мнению, хорошо, но можно было сделать лучше.
Если вам было интересно почитать, обязательно оценивайте статью и подписывайтесь на канал. Всего вам доброго!
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации