Для получения результата потребуется перемножить площадь помещения на значение мощности радиатора, требуемой для обогрева 1м². Это значение приведено в СНиП, и составляет оно:
60-100Вт для средней климатической зоны России (Москва);
120-200Вт для районов, расположенных севернее.
Расчет секций радиаторов согласно усреднённому параметру мощности осуществляется путём его умножения на значение площади помещения. Так, 20 м². потребуют для обогрева:
20*60 (100)=1200 (2000)Вт
Далее, полученное число необходимо разделить на значение мощности одной секции радиатора. Чтобы узнать, на какую площадь рассчитана 1 секция радиатора, достаточно открыть техпаспорт оборудования. Допустим, что мощность секции равна 200Вт, а требуемая для обогрева общая мощность составляет 1600Вт (возьмём среднее арифметическое). Остаётся только уточнить, сколько нужно секций радиатора на 1 м². Для этого разделим значение требуемой мощности для обогрева на мощность одной секции:
1600/200 =8
Результат: для обогрева помещения площадью 20 кв. м. потребуется 8-секционный радиатор (при условии, что мощность одной секции составляет 200Вт).