Вот и я охреневаю. Мне в предписании органы Ростехнадзора написали именно так! НЕТ ИМЕННО ТАКОГО АКТА! **** я его возьму? Дословно:"На предприятии не создана комиссия по техническому освидетельствованию электрооборудования по истечению НТД срока службы. Не предоставлены акты результатов технического освидетельствования оборудования трансформаторной подятанции 2КТП-1000/10/04 по такому то адресу...(ввод в эксплуатацию 1990 год.) Конец цитаты. Коллеги, помогите, если кто в нечто подобное уже попадал!
Такого акта не существует!? Есть акт по выполненным работам основывающийся на протокалах по ипытанию по видам работ!Если им так не в терпеж то составь акт по форме по приемки монтажа с приложением протоколов по по видам работ
Ну то есть. Как Акт приёмки вновь вводимого оборудования. Опять куча бумаг. На право собственности, Лицензия ЭТР на проверку **** туча бумажек. Акты измерений петли... Даже не хочу продолжать...Энергетики меня поймут.
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации
Комментарии 9