Поверьте! Я их делал и 3х жильный на 240 кв. Самый главный инструмент, это снятие полупроводящего экрана. Остальное дело техники. Даже переходные с масла на шитик делал. Всё работает. Только процес и растояния выдерживать.
Ваш подвох мне не уместен.. Я на разделке кабеля вас обойду. Если при наборе будут только нож, бакарезы, отвёртка, ключи простые, трещетка с головками, горелка с большим соплом немецкого производства. Не забывая об салфетках и обезжиревателем и машинкой снятия полупроводящего экрана если на шитеке! Всё зависит от погоды, доп заказы.
На сколько я помню 0,11 микрон на шитеке полупроводящего изоляция снимается. По маслу, слой держит 2 кВ , расчитать не трудно. Ну вообще-то у меня есть сертификат на монтаж любых изделий по монтажу Кабельны и воздушных линий
прикольный текст......приходилось когда-то пользоваться....бронерезка из перфополосы с полотнами по металлу, напильник плоский большой, 2 садовых ножа, паяльная лампа и литра 3 для мытья концевой и рук, остальное мелочь в ящике из-под ПЦ84.....армейский набор.