Способ отключения приоритета ГВС на Gerda HST, Arceus HST, Proteus Premix HST
1. Соединить гидравлически линию загрузки бойлера.
2. Отсоединить датчик бойлера (появится ошибка F52)
3. В сервисном меню (пароль 007) изменить параметр (Р10 - для котла Proteus Premix HST) (Р20 - для котла Gerda HST) (Р09 - для котла Arceus HST) (, вместо 0 (управление нагревом бойлера по датчику NTC) установить 1 (управление нагревом бойлера по термостату)
4. Выйти из меню.
5. На дисплее будет отображаться последняя зафиксированная температура ГВС, но запроса на ГВС не будет, так как контакты термостата разомкнуты. Если переключить котел в режим «зима», он будет работать на отопление.