Доброго времени суток, дорогие подписчики и читатели моего канала!
Я работаю электромонтажником уже более 6 лет. Сегодня расскажу случай со своей практики. Позвонил клиент, сказал, что просто нет электричества в ангаре, но по приезде, я увидел, что на самом деле тока нет на 3-х фазах в распределяющем щите, питающем ангар и лесопилку. Осмотр территории и, собственно самого кабеля, вывел на вот это.
Обгоревшие провода
Оказалось, что сгорело порядка пяти метров кабеля 5*10 и целых десять метров кабеля 5*35. Помимо этого рядом была нарушена изоляция на проводе, который проходил на этом участке какой-то металлоприёмки - и этот самый кабель был 5*120. Последний из этих кабелей приехали делать электрики из той организации, чей был этот кабель. Они установили муфту и уехали, взяв около 5000 рублей.Я, в свою очередь, должен был восстановить 2 разных кабеля, а это означало то, что нужно установить 4 муфты и докупить кабель. Муфты на такой кабель не было в наличии и поэтому было решено взять зажимы прокалывающие и сделать псевдомуфты в канализационных трубах с заглушками и засиликонить их.
Приобрели материалы
Привёз материалы и начал работать. Зачистил провода, то тех участков, где кабель был в целой изоляции и начал устанавливать муфты и наращивать этим кабели.
Зачистка проводов ВВГ 5*35
В следствии всех работ получилось что-то на подобии муфты. фотографии ниже. Получилось очень надежно.
муфта 1
муфта 2
Ах да, как оказалось причиной всего этого был разнорабочий, который при покосе травы повредил два кабеля из трёх. Один из них загорелся и поджёг второй кабель тоже. В сухом итоге вышло, что на материалы заказчик отдал почти 17900 плюс муфта и материалы второго объекта - 5000 и моя работа - 7000. Итого вышло почти 30 тысяч рублей. А учитывая зарплату разнорабочего, думаю это его 2 месячные зарплаты.
Спасибо, что дочитали статью до конца. Если понравилось подпишитесь на канал. Тут ещё есть истории с работы и многое другое.
1, защитный вводной автомат , на сколько Ампер,( почему сразу не выбил, 2, замерить ПФО (определить время - токовые характеристики) 3 зажимы прокалываюшие -- не для ВЛ разве ? 4. нет муфт -- есть комплекты для сухой разделки ( соединительные трубки -- пресс -- термоусадка, и тд,
он на 100А, если мне не изменяет память. ВТХ D. почему не выбило не знаю. возможно замыкание произошло и вызвало поджёг травы, а она уже подожгла кабель дальше.
перед работой надо ВСЕГДА определить от чего произошло возгорание кабеля , И расщитан ли Автомат на такой Ток КЗ при пожаре, Не определив, вы можете иметь через несколько дней повторное возгорание КАБЕЛЯ, Хозяин вычтет уже с вас, И не отмажетесь что вам предложили ДЕШЕВЫЙ ВАРИАНТ работы Да, меряйте всегда ПФО (петлю фаза ноль)