Общая щелочность обработанной (добавочной)
воды может быть принята равной, ммоль/л:
– после натрий-катионирования – общей щелочности исходной воды;
– после водород-натрий-катионирования параллельного – (0,3–0,4) или последовательного с «голодной» регенерацией водород-катионитного фильтра – (0,5–0,7);
– после водород-натрий-катионирования совместного – (0,7–1,2);
– после натрий-катионирования с подкислением и натрий-хлор-ионирования – (0,5–1,0);
– после аммоний-натрий-катионирования – (0,5–0,7);
– после известкования при 30-40°С – (0,35–1);
– после коагулирования – (Що исх – Дк ), где Що исх – общая щелочность исходной воды, ммоль/л; Дк – доза коагулянта, ммоль/л;
– после содоизвесткования при 30–40°С – (1–1,5);
– то же при 60–70°С – (1–1,2).
Значения относительной щелочности котловой
воды по нормам Госгортехнадзора России принимаются:
– для котлов с клепаными барабанами – не более 20%;
– для котлов со сварными барабанами и ввальцованными в них трубами – не более 50%;
– для котлов со сварными барабанами и приваренными к ним трубами – любое значение относительной щелочности.
Если в некоторых случаях значение относительной щелочности котловой воды при натрий-катионировании окажется больше 50%, то схема натрий-катионирование-нитратирование для большинства объектов предпочтительнее схем, позволяющих уменьшить относительную щелочность.