Давайте вспомним, что говорится в ПУЭ про установку автоматических выключателей (или пробочных предохранителей)
Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается (п 3.1.17 ПУЭ).
Расцепители автоматических выключателей в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением (п 3.1.18 ПУЭ).
Например, при 1-фазном вводе в дом или в квартиру, в групповом щитке я устанавливаю 2-х полюсный вводной автоматический выключатель номиналом 50А (Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата п 1.7.145 ПУЭ).
-
Защитные меры безопасности в жилых и общественных зданиях.
.
Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т.п.) к нулевому защитному проводнику (п 7.1.68).
Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители п 7.1.21 ПУЭ).
-
Почему написана эта статья?
.
Давайте посмотрим на фотографию одного из квартирных щитков.