Сохраните себе, пригодится.
Подготовка кабеля. Распрямить соединяемые концы кабелей на длине 1500 мм, расположив их внахлест, как показано на рисунке, отметьте опорную линию. На один конец кабеля надеть полиэтиленовый пакет (трубу) и наружный кожух, исключив при этом возможность загрязнения внутренней поверхности кожуха.
Удалите наружный покров с концов соединяемых кабелей в соответствии с указанными на рисунке размерами. Для кабеля с бронёй наложить на броню бандаж из проволоки на расстоянии 40 мм от среза наружного покрова. Выполнить надрез брони по краю бандажа и удалить броню.
Отмерьте 10 мм от среза бронелент и удалите заполнитель.
Отогните проволоки экрана на наружный покров. Удалите разделительный слой из электропроводящей ленты. Обрежьте жилы по опорной линии. Разведите жилы. Удалите проводящий слой на длине А+80мм. Зачистите жилы на длине «А» равной глубине внутренней цилиндрической части соединителя до перегородки.
Намотать ленты выравнивания поля на срез проводящего слоя. Надеть и усадить трубки стресс контроля, как показано на рисунке.
На один конец кабеля надеть полиэтиленовый пакет (трубу), затем надеть наружный кожух. На жилы надеть двухслойные трубки (черно-красные). Соединить концы жил болтовыми соединителями при этом равномерным усилием подтянуть болты, затем довернуть их до срыва головок болтов.
Последовательность затяжки болтов показана на рисунке. Обернуть соединители пластинами герметика выравнивания поля. При обёртывании удалить подложку из бумаги, пластину следует разместить симметрично по центру соединителя так, чтобы край пластины закрывал места срыва болтов. Плотно прижать герметик к соединителям и изоляции жил.
Установить по центру соединителей двухслойную трубку и усадить. По краям намотать ленту выравнивания поля.
Установить межфазную распорку, свести жилы. Удалить упаковочную бумагу с мастики заполнения межфазного пространства. Уложить мастику, как показано на рисунке. Уплотнить мастику так, чтобы она заполнила пустоты между жилами и распоркой.
Обмотать стеклолентой место укладки межфазного заполнителя. Намотку следует производить с подтягивающим усилием и 20% перекрытием. Соединить проволоки экрана при помощи болтового соединителя.
Оберните муфту медной луженой сеткой. Закрепите провод заземления на броне обоих кабелей пружинами постоянного давления
Надвиньте наружный кожух на муфту, установив его по центру. Усадить кожух, начиная от центра сначала в одну сторону затем в другую.
Дать муфте остыть до температуры окружающей среды, прежде чем подвергать её механическим воздействиям. Монтаж муфты окончен.
Технические особенности муфты:
· Сечение кабеля 70-120 мм2
· Рабочее напряжение до 10 кВ
· Болтовые соединители в комплекте
· Применяется для алюминиевых и медных жил
· НКЗ в комплекте
· Подходит для трехжильного кабеля с броней и без