Для каждой проектно-монтажной организации самым ответственным моментом является сдача пожарной системы заказчику в эксплуатацию. Процедура эта весьма хлопотная, однако необходимая, поскольку без нее заказчик вправе не принимать проделанную работу и требовать качественного ее выполнения. Для систем пожаротушения и оповещения, а также для пожарных сигнализаций, существует официальный документ, регламентирующий порядок выполнения приемки и контроля их работы («Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации (АСПС). Правила приемки и контроля. Методические рекомендации» от 31.12.1998 г.).
Как осуществляется приемка пожарной сигнализации🙇♂?
В первую очередь следует знать, что приемку (АСПС) должна осуществлять специально созданная комиссия, которую своим приказом назначает руководитель объекта. Рабочая комиссия состоит из:
● председателя комиссии (представитель заказчика);
● генерального подрядчика;
● представителей проектной, установочной и пуско-наладочной организации;
● представителя компании, осуществляющей техобслуживание и ремонт АСПС;
● представителя государственной пожарной службы.
Обязанностью рабочей комиссии является проверка качества произведенных установочно-наладочных работ и их соответствия проектной документации, ПУЭ, нормам ПБ, СНиП, технической документации производителя, а также выполнение комплексных испытаний АСПС согласно программе приемочных испытаний. Итоги проверки заключаются в акт установленной формы (Приложение 28).
☝🏻Приемка АСПС происходит, если:
а) результаты измерений при проверке в пределах нормы;
б) во время комплексных испытаний функциональности АСПС проверка дала положительный результат;
в) установочно-наладочные работы были выполнены согласно требованиям ПУЭ, нормам ПБ 88-2001, РД 78.145-93.
Кроме упомянутых выше обязанностей, комиссией производится:
а) измерение сопротивления шлейфа пожарной сигнализации и электрического провода, а также их изоляции;
б) комплексное испытание АСПС в режиме «Пожар» (посредством воздействия на извещатель имитаторами пожара) и «Неисправность» (посредством обрыва или замыкания шлейфа АСПС и соединительных линий управления);
в) проверка работоспособности АСПС в ручном и автоматическом режимах.
Комиссией могут быть проведены проверки других параметров АСПС, если они оговорены техническими условиями на установленную аппаратуру. Если в ходе проверки были выявлены нарушения или несоответствия нормативной документации, рабочей комиссией составляется протокол, в котором указываются все недостатки и сроки их устранения ответственной организацией (Приложение 31 «Методических рекомендаций»). После устранения этих недостатков производится повторная приемка АСПС.