При выборе циркуляционного насоса следует исходить из того, что заданная расчетная точка должна лежать на характеристике макс. частоты вращения электродвигателя в точке максимального КПД или находиться вблизи этой точки. Если заданная рабочая точка лежит между двумя характеристиками насосов, то следует выбирать насос меньшей мощности.
В системах отопления снижение подачи насоса, связанное с таким выбором, не оказывает существенного влияния на эффективность отопления. Однако, в системах охлаждения/холодильных установках такое снижение подачи следует учитывать.
Для подбора циркуляционного насоса, необходимо знать требуемые расход и напор. Чтобы их найти существует много способов, приведем несколько простейших:
Q = 0,86 х P/dt
Q - необходимая производительность насоса м3 в час,
Р - тепловая мощность системы в кВт (мощность котла),
dt - дельта температур - разница температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе. Обычно принимается равной 20 градусам.
Напор - это вторая и важнейшая характеристика циркуляционного насоса. Каждая гидравлическая система имеет сопротивление пропускаемому по ней потоку воды. Каждый угол, тройник, редуцирующий переход, каждый подъем - все это местные гидравлические сопротивления, сумма которых и составляет гидравлическое сопротивление отопительной системы. Циркуляционный насос должен преодолеть это сопротивление, с сохранением расчетной производительности. Для определения напора Н, воспользуемся упрощенной формулой:
H=NxK
N - количество этажей здания, включая подвал,
К - усредненные гидравлические потери на один этаж здания.
Коэффициент К принимается 0,7 - 1,1 метра водяного столба для двухтрубных систем отопления и 1,16-1,85 - для коллекторно-лучевых систем.
Регулирование мощности.
Циркуляционные насосы для систем центрального отопления и кондиционирования здания, а также гидравлическая трубопроводная система должны быть рассчитаны на максимальную нагрузку, зависящую от климатических условий. Однако, максимальная нагрузка имеет место лишь в течение нескольких дней периода отопления. В результате большую часть отопительного сезона насосы работают с завышенным потреблением мощности. Нередко мощность насосов завышается в 2-5 раз. Применение высокоэффективных насосов позволяет за счет автоматического регулирования мощности сократить расходы на электроэнергию до 90 % по сравнению со стандартными насосами.
#wilorus #Ногинск #водоснабжение #отопление #инженеры #насосы #монтажники #wilostarrs #энергоэффективность #водяноеотопление #теплыйпол #оранжерея #теплица #зимнийсад #отопительныесистемы #вилорус #насосы #гвс #горячаявода #горячееводоснабжение #котел #дом #батареи #радиаторы #обогревпомещений #энергосбережение #стратоспико #stratos #stratospico #экономияэнергии