1. Этап. Обследование и подготовка дефектной ведомости.
Цели проверка качества огнезащитной обработки огнезащиты воздуховодов
проводимой собственниками в объеме необходимых работ в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, (ПП РФ РФ N 1479), проверка соответствия существующей огнезащитной обработки воздуховодов, техническим регламентам производителя, нормам, срокам службы, соответствие толщины покрытия, наличие дефектов и подсчет объемов
Оценка работоспособности систем дым удаления и подпора воздуха – не требуется.
2.Этап.
Подготовка коммерческого предложения на устранение выявленных замечаний по этапу 1.
Приложение
Примерный перечень систем (изоляции подлежат не все системы и не в полном объеме, см. проект):
Приточные установки - 25 шт.,
Вытяжные установки – 25
Дымоудаление – 20
Компенсация ДУ - 20
Проект отправляю по запросу. Возможно предварительный осмотр