Технические требования:
- Наружный блок 2 шт.
- Внутренний блок канального типа 2 шт. мощностью охлаждения не менее 10 кВт
- Панель защиты от ветра 2 шт.
- Проводной пульт управления 2 шт.
- Система ротации блоков, имеющая функционал:
• включение/выключение и введение в группу ротации индивидуально каждой единицы оборудования;
• отключение кондиционеров по сигналу от пожарной сигнализации и/или внешней системы вентиляции;
• «обучение» интерфейсных ИК модулей путём записи в них сигналов «ВКЛ» и «ВЫКЛ» с «родного» пульта, поставляемого с кондиционером;
• встроенный WEB сервер, позволяющий выполнять просмотр и изменение параметров и состояния системы;
• DHCP клиент получения IP адреса;
• встроенный SNMP сервер для мониторинга системы кондиционирования;
• загрузка пользователем новой прошивки (обновление);
• встроенный FTP сервер;
- Фундамент для внешних блоков
- Снегозащита для внешних блоков
Поставка и монтаж вентиляционной системы:
- Поставка и монтаж промышленного потолка на всю площадь потолочного пространства
- Перегородки для организации «холодного – горячего» коридора
- выполнение работ по СКВ с учетом требований п.8 данного технического задания
- установка защиты от ветра 2 шт.