Реконструкция ПС 110/35/10 Миоры была выполнена при реализации 2-ой очереди проекта «Строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству металлического листа и белой жести. Внеплощадочные сети электроснабжения». Проект реализовывался на основании Указа Президента РБ № 271 от 09.06.2014г, которым предусматривалось изготовление ПСД за счет собственных средств РУП «Витебскэнерго» и финансирование строительства в соответствии с Государственной инвестиционной программой. Общая стоимость реконструкции ПС Миоры составила 4015,857 тыс.руб. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполнялись в период с апреля по декабрь 2017года. Генеральным подрядчиком строительства выступало ОАО «Западэлектросетьстрой» с привлечением субподрядной организации ОАО «ЭЦМ»
В соответствии с проектом реконструкции ПС 110/35/10кВ Миоры были реализованы решения: - замена двух существующих выключателей в ячейке ВЛ-110кВ Миоры-Верхнедвинск и секционного выключателя на элегазовые;
- установка выключателей 110кВ в ячейках ВЛ-110кВ Миоры-БПС Дисна и ВЛ-110кВ Миоры-Браслав;
- организация двух новых линейных ячеек 110кВ с установкой выключателей 110кВ для подключения сооружаемых в рамках проекта 2-х ВЛ-110кВ Миоры-ММПЗ №1 и №2;
- реконструкция релейной защиты и автоматики;
При замене основного оборудования на ПС 110/35/10 кВ Миоры установлены современные пожаробезопасные элегазовые баковые выключатели типа ВЭБ-УЭТМ-110, со срок службы до ремонта не менее 25 лет, и сроком эксплуатации – 40 лет, в ячейках ВЛ-110 кВ смонтированы емкостные трансформаторы напряжения, совмещающие в себя конденсатор связи и трансформатор напряжения. Разъединители 110 кВ типа РНДЗ были заменены на более современные типа РГН-110, выполненные из оцинкованной стали, не требующие покраски на весь срок службы.Установлен двухсекционный щит собственных нужд, с современными быстродействующими автоматическими выключателями.
При реконструкции оборудования релейной защиты была выполнена замена устройств РЗА ВЛ-110 кВ на электромеханической базе, панели ступенчатых защит ЭПЗ-1636 и панели ВЧБ ЭПЗ-1643, на современные микропроцессорные защиты АВВ REL-650 и REС-650. Так же выполнена замена отработавшего нормативный срок службы ВЧ-оборудования на современное. Смонтированы ВЧ-посты ПВЗ-2008, выполнена замена ВЧ-заградителей, фильтров присоединения и ВЧ-кабелей. Защиты линий на ММПЗ выполнены на микропроцессорных терминалах АВВ RED-670 и REL-670. Все защиты ВЛ-110 кВ разделены на два независимых комплекса, что значительно повышает надежность работы РЗА ВЛ-110 кВ.
Смонтирована быстродействующая защита шин 110 кВ на базе микропроцессорных терминалов REB-670 что позволит отключать повреждения на сборных шинах с минимальным временем и минимизировать повреждения первичного оборудования. Логическая часть электромагнитной блокировки ОРУ-110 кВ выполнена на базе микропроцессорных терминалов REC-670 что повысит надежность и упростит поиск неисправности.
Для качественного анализа аварийных процессов на подстанции смонтирован современный цифровой регистратор аварийных процессов ПАРМА РП4.11.