#витебск #изп
Для увеличения надежности и определения изоляционных свойств элементов высоковольтной линии 10 кВ №782 от подстанции 330 кВ «Витебская», недопущения отказов оборудования в процессе эксплуатации руководством филиала Витебские электрические сети было принято решение произвести внеплановые испытания данной воздушной линии повышенным выпрямленным напряжением. В процессе испытания можно определить состояние отдельных элементов линии и выявить дефекты, которые нельзя обнаружить путем осмотра. Выявляется место с пониженной изоляцией и происходит его разрушение. Следовательно, снижается вероятность повреждения линии под рабочим напряжением.
Испытание воздушной линии 10кВ производилось с подстанции 330кВ «Витебская» бригадой мастера Дмитрия Кулакова. В бригаду входят специалисты с высоким уровнем допуска по электробезопасности. Энергетики используют спецодежду для защиты от термических рисков электрической дуги и каски со щитками, убирающимися внутрь.
Применялась высоковольтная лаборатория ЭТЛ-10, оборудованная испытательным трансформатором ИОМ-100 мощностью 10кВт, который позволяет испытывать повышенным напряжением высоковольтные и кабельные линии напряжением до 10кВ и оборудование подстанций напряжением до 35кВ. Кроме того, лаборатория оснащена установками VLF-65E и ICM Fliecs, позволяющими проводить испытания кабельных линий напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц и измерять на них уровень частичных разрядов.
По результатам испытания ВЛ-10кВ забракованы 2 разрядника РВО-10кВ. Они были заменены на разрядники, которые прошли успешное испытание. После проведения работ линию ввели в дальнейшую эксплуатацию.
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев