Нужно найти в обмотке пучёк из 3 проводов скрученных вместе. Удлиннить их и вывести наружу (в борновую коробку). Соединить эти провода с остальными по принципу треугольника, то есть соединять те что не звонятся между собой. И моно пробовать запускать через электролиты.
Согласно шильдику в барно должно быть 6 проводов перемкнутые перемычками.220в (линейное напряжение)-треугольник,380в(линейное напряжение)-звезда. Этого нет,что говорит о перемотаном двигателе...да и не маркированые и одного цвета провода тому доказательство. После перемотки у него могут быть другие параметры.Если сопротивление 3-х обмоток одинакова...то это скорее звезда.Фазу на один провод,ноль на другой провод..ну а третий провод через конденсатор.
Многовато 10-ти мкф на 100 Вт !Подбирается опытным путем с измерением напряжения тестором между трех концов ! Оно должно быть по возможности равным ! Обмотки эл.двигла соед. в треугольник ! Как то так !
Если есть еще один асинхронный двигатель, то целесообразно сделать трехфазный генератор (или преобразователь) запускать двигатели без всяких кондёров, не забывайте, от 220 трехфазный движок работает на 1/3 от своей мощности, а с преобразователем выдает полную, одно условие- генератор должен быть мощнее потребителя, если интересно, пишите