Смола, образующаяся на стенках дымохода и в самом котле, - это лигроин, который испаряется из дерева при его нагревании, но не сгорает, а конденсируется на холодных стенках котла. Чтобы этой смолы не было, нужно ее сжигать, при испарении из дерева. У вас этого сжигания не происходит. Это может быть по нескольким причинам.
Первое - много загружаете в котел свежих дров и становится мало свободного объема печки для сжигания этого древесного газа: просто воздух не доходит до этого и этот газ конденсируется на стенках котла. То есть печку котла нельзя полностью загружать свежими дровами, так как не остается места для образования горючей смеси при пиролизе дерева.
Загружайте котел дровами не более чем на 1/3, можно при старте 1/2. Не старайтесь резко менять мощность котла, то есть мощность регулируйте количеством дров, которые горят, а не количеством воздуха, который поступает в камеру сжигания.
Это правило обязательно необходимо соблюдать.
Второе - слишком холодные стенки котла в камере сгорания. Это может быть следствием поддержания низкой температуры воды в котле.
В камере сгорания твердотопливного котла, должна быть создана благоприятная среда (относительно высокая температура), которая не допустит образования дегтя, смолы и т.д. всего того что не сгорело – хотя должно бы. Проблема дегтя, смолы и конденсата в котле, легко устраняется правильной обвязкой котла.
Другими словами, из-за низкой прогретости котла и дымохода всегда будет образовываться пар, который будет конденсироваться в том же дымоходе на эту сажу, отчего и появляются такие грязные потеки.
Для улучшения тяги обвяжите котел так, чтобы прежде, чем он начнет отдавать тепло потребителя, начнет сам нагреваться до соответствующей температуры (рабочая температура камеры сгорания указывается в тех. документации изделия), либо нужно полностью гильзовать дымоход, - тогда проблемы, связанные с дымоходом исчезнут.
Принцип должен быть понятен даже ребенку: если печка не разогрета - то и гореть в ней ничего не будет! А эксплуатирование котла при низкой температуре камеры сгорания может привести к потере самого котла. То же самое и с дымоходом. Пусть он трижды утепленный, но если дымоходная труба не прогрета то внутри дымохода мы будем наблюдать ту же картину. И как следствие - закоксовка дымохода.
И третье - твердотопливный котел неправильно подключен и смонтирован. Возможно, котел еще неправильно рассчитали под вашу площадь и неправильно подобрали под ваш вид топлива.