Согласно нормам, высота дымохода должна быть минимум 5 метров - от топки до верха устья трубы, иначе не будет необходимой естественной тяги. Если высота дымохода завышена, это тоже плохо: тяга будет снижаться из-за слишком медленного прохождения и остывания дыма.
По СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности высота дымовой трубы должна составлять:
Не менее 500 мм – над плоской кровлей;
Не менее 500 мм – над коньком кровли или парапетом, если труба расположена на расстоянии до 1,5 м от конька;
Не ниже конька кровли или парапета – если труба находится на расстоянии 1,5-3 метра от конька;
Если расстояние от трубы до конька превышает пять метров, то труба должна располагаться не ниже воображаемой линии, проведенной от конька вниз к горизонту под углом 10˚.
Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением, учитывая расстояние до них. А высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.