Каждый из вас, наверняка, хоть раз в своей жизни да сталкивался с этой проблемой — правильного выбора электрических проводов. Как правило, когда мы начинаем планировать (делать) ремонт в своем жилище то так или иначе перед нами встает вопрос замены старой электрической проводки на новую.
Совершенно не важно делаете ли вы ремонт сами или вам его делает бригада «квалифицированных» мастеров из ближнего зарубежья. Вопрос о заме проводки обязательно встанет.
Многие на эту проблему машу рукой, дескать: «это не так важно важнее решить наконец, какую плитку класть на кухне, а провода, ну что провода, пошел в магазин и спросил у продавца он посоветует какой провод лучше купить».
Или другой вариант — мастера, которые будут делать ремонт сами купят нужный провод. Вам-то зачем об этом думать.
Почему-то большинство забывает, что эл. проводка намного важнее плитки на кухне. Именно от ее качества зависит ваша безопасность. Ваша и вашей семьи. Именно от правильного выбора качественных проводов напрямую зависит — придется вам еще раз делать ремонт после пожара по ее вине или нет.
ГОСТ или ТУ что выбрать?
Вы в курсе, что сейчас творится на рынке проводниковой продукции? Наверняка нет, тогда я вам об этом расскажу.
А творится вот что — уже сейчас становится или не возможным или очень затруднительным купить качественные провода для электрических проводок, и это не взирая на то, что самой проводниковой продукции, т.е. электрических проводов, продается громадное кол-во.
Заходишь в любой строительный магазин или специализированный магазин торгующий электротехнической продукцией и тут этих проводов великое множество на любой вкус и любого сечения.
Только оказывается 99% того что нам предлагают в магазинах или на рынках покупать не стоит, или уж если и стоит, то с соблюдением определенных условий иначе такой провод становится для вас опасным в прямом смысле этого слова.
Скажите, вы знаете в чем отличие проводов выпущенных по ГОСТу от проводов выпущенных по ТУ? Вопрос для тех, кто вообще знает что провода выпускаются по «каким-то» регламентирующим стандартам
Во времена СССР «провода» выпускались по ГОСТ — государственный стандарт обязательный для применения в тех областях, которые определялись преамбулой самого стандарта. Т.е. были четко установленные нормы к качеству токопроводящего материала, к качеству и толщине изоляционных покровов и т.д. и т.п.
Т.е. покупая провод сечением 2,5 мм2 вы могли быть уверены на 100% что там действительно сечение 2,5 мм2.
Безусловно, справедливости ради следует отметить, что в ГОСТах речь шла о проводимости жилы провода/кабеля т.е. нормировалась проводимость, но т.к. нашей промышленностью на нужды «электрификации сельского хозяйства» шла медь (или алюминий) определенного качества, то и проводимость у нее(него) была «определенная» (постоянная) поэтому для соответствия требованиям стандартов и сечение было «определенным».
Затем не без участия «заинтересованных лиц» государство решило, что ГОСТы это слишком «скучно» — нет места для маневров, т.к. в ГОСТах было все четко прописано, а им хотелось свободы.
Почесали они репу и придумали ТУ — Технические условия — это документ, устанавливающий технические требования, которым должны удовлетворять конкретное изделие, материал, вещество и пр. или их группа. Кроме того, в них должны быть указаны процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требования.
На первый взгляд вроде то же самое. Тоже технический документ, тоже есть определенные требования правда касаются они конкретного изделия на которое это ТУ и оформлено.
Но, как оказалось, это не то же самое что и ГОСТ. Т.к. ТУ писались под конкретные изделия, в нашем случае говорим про провода, то тут производители этих самых проводов стали вытворять кто во что горазд.
А что же на практике получаем мы от проводниковой продукции (проводов) изготовленных по ТУ? Производитель занижает сечение токоведущей жилы на 10-40%, уменьшает толщину изоляционных покров, как токоведущих жил, так и оболочки «провода» в целом при этом все это он указывает в своем ТУ, т.е. формально никаких норм не нарушает.
Любимый прием недобросовестных производителей при занижении сечения токоведущих жил — ссылка на ГОСТ 22483-77 п.1.4.а «Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.»
Т.е. уменьшать сечение допускается при соблюдении норм по сопротивлению, но на практике эти нормы никто не соблюдает ведь основная задача уменьшить расходы на выпуск продукции, что великолепно достигается за счет сокращения расходов на токопроводящий материал из которого изготовят наш провод.
Объясню проще — давайте попробуем рассчитать можно ли снижать сечение токоведущих жил «провода» и при этом соблюсти требования по сохранению электрического сопротивления жил.
На практике мне попадались медные провода (ВВГП 3х6 (правильнее сказать, что это кабель, но для простоты восприятия я говорю «провод» в общем смысле этого слова)) с заявленным сечением 6 мм2 имевшие на самом деле сечение в одном случае 5,2 мм2, а в другом, поразительно — 4,5 мм2.
Посчитаем, возможно ли это. Примем, что реальное сечение провода было 5 мм2.
1. Принимаем, что сечение взятого нами образца неизменно на протяжении расчётной длины, равной — 1000 м.
2. Нормируемое значение сопротивления медного проводника сечением 6 мм2при 20°С = 3,08 Ом/км.
3. Характеристики меди (чистой): удельный вес — 8,93 г/cм3, температура плавления — 1083°С, удельное электрическое сопротивление меди при 20°С = 0,0167 Ом*мм2/м.
Считаем: (0,0167/5)*1000= 3,34 Ом/км, т.е. явно больше, чем нормированное сопротивление = 3,08 Ом/км
Вывод. Представленный образец может удовлетворить ГОСТу по нормируемому сопротивлению только в том случае, если производитель «разбавил» чистую медь некоторым количеством чистого серебра.
Еще один важный недостаток проводов выпущенных по ТУ — снижение качества изоляции жил и оболочки за счет уменьшения их толщины, иногда очень значительно. При этом электроизоляционный материал изготавливается из того же состава, что и ранее, т.е. его характеристики не улучшаются.
Почему же производители проводниковой продукции начали активный выпуск своих изделий не по ГОСТу а по ТУ?
Ответ очевиден — сокращение расходов на ее изготовление за счет экономии применяемых материалов, что дает большую прибыль и конкурентные цены.
Как объяснил мне продавец в одном из электротехнических магазинов нашего города: «Зачем я буду продавать провод выпущенный по ГОСТу если он дороже проводов выпущенных по ТУ. Покупатель на эти мелочи не обращает внимание, но он обратит внимание, что у меня такой же провод как у моих конкурентов стоит дороже, следовательно развернется и уйдет к конкурентам».
Т.е. продавцы, как и производители, не думаю как бы нас снабдить качественной, пусть и более дорогой, продукцией. Они думают только о том, что если будут продавать качественный товар дороже то покупатели разбегутся к их конкурентам у которых продукция дешевле.
Вся эта политика с ТУ направлена на простого обывателя, который и не разбирается, и не хочет разбираться в технических аспектах изготовления проводов. Он лишь рассчитывает что ему продадут качественный товар. Таких покупателей к сожалению 99 из 100.
И что самое плохое так это то, что уже сейчас, допустим, у нас в городе — столица края, в обычном электротехническом магазине не купишь проводов выпущенных по ГОСТ. Их просто не продают. Это наши реалии. Провод по ГОСТ можно купить через организацию (если у вас есть такая возможность) и то, если заказ идет на завод изготовитель. Кабельные заводы еще выпускают провода и кабели изготовленные по ГОСТ, но грубо говоря, уже только для применения в промышленности. Для бытовых целей гонят провода выпущенные по ТУ.
В чем же опасность применения в быту таких вот проводов с сюрпризом?
А опасность заключается вот в чем — заниженное сечение токоведущих жил влечет за собой снижение их токовых характеристик, т.е. падает нагрузочная способность провода. Провод может пропустить без разрушения через себя меньший ток, чем рассчитано по стандартам.
Боле тонкий слой изоляции уменьшает электрическое сопротивление между жилами, т.е. при возникновении аварийной ситуации увеличивает вероятность пробоя изоляции при повышении питающего напряжение. А на ряду с тем, что сама жила уже не сможет пропустить через себя тот ток на который она должна быть рассчитана в соответствии со стандартами, мы получаем постепенное расплавление и так более тонкой изоляции, что неизбежно приведет к короткому замыканию и не дай бог к пожару от возникшей искры в момент короткого замыкания.
Простой пример. По нормативной документации 3-х жильный медный провод, скажем, сечением 2,5 мм2 может длительно пропустить через себя ток равный 21А (хотя, как правило, считают 25А).
Мне в последнее время попадались провода выпущенные по ТУ, которые имели реальное сечение 2мм2 и даже 1,8мм2. Согласно той же нормативной документации провод сечением 2мм2 может длительно выдержать ток равный 19А.
Соответственно, если случится так, что через выбранный вами провод, когда-либо, потечет ток на который он выбирался, при условии заявленного сечения 2,5мм2, то провод начнет перегреваться и если это происходит длительное время то неизбежно оплавление изоляции до возникновения короткого замыкания. Если такие перегрузки происходят регулярно, то достаточно быстро прослабнут контактные соединения (допустим в розетке) что приведет к оплавлению как самой розетки, так и вилок ваших бытовых приборов.
Провода заявленного сечения 1,5мм2 мне попадались все чаще сечением 1-1,1мм2. Соответственно для них данная опасность расплавления изоляции тоже актуальна, а сели еще и не дай бог при выборе сечения проводов была допущена ошибка и провод был использован меньшего сечения (этим могут грешить наемные «мастера по ремонту квартир»), то опасность расплавления ваших бытовых проводок возрастает в разы.
Там где вам должны были положить провод сечением 2,5мм2 положили 1,5 мм2, который реально еще и окажется сечением 1мм2
Представляете чем это вам грозит? Представьте, вы только что сделали красивый ремонт поставили на кухне новую технику — варочная панель, электрический духовой шкаф, кондиционер, стиральная машинка (многие сейчас ставят их на кухне), микроволновка, электрический чайник.
Запустили стирку, поставили в духовку печься ваши любимые булочки, включили чайник, что б к их готовности у вас уже чаек заварился, на кухне жарко, включили кондиционер, да и в принципе достаточно что б у вас из розеток или распределительных коробок пошел дым, потом хлопок, сопровождающийся вспышкой и вы уже остались без электричества. И это хорошо если у вас стоят хорошие автоматы защиты. А если не качественные? Тогда после хлопка и вспышки в том месте начнется пожар сопровождающийся искрами от горящей в стене проводки, а она горит в этом случае даже будучи наглухо замурованной в стену под плиткой или обоями.
Я вас напугал? Очень хорошо! Надеюсь что вы представили себе эту картину и осознали насколько важно и ответственно нужно подходить к выбору проводов, которые вы планируете использовать в вашей квартире.
Вот вам, дорогие мои, и ТУ вместо ГОСТов.
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев