Монтаж системы защиты от протечек требует внимания. Даже мелкая ошибка чревата ложными срабатываниями, отказом системы или потопом у клиента. Вот 5 частых ошибок:
1️⃣ Ошибка: Неправильное размещение датчиков.
* В чём проблема? Датчики установлен вверх контактами, пропущены зоны риска (под мойкой, ванной, стиральной/посудомоечной машиной, у вводов воды, коллекторов, бойлера).
* ✅ КАК ПРАВИЛЬНО: Максимально близко к полу, контакты датчика на полу в низких точках потенциальной утечки.
2️⃣ Ошибка: Проблемы с проводами датчиков и кранов.
* В чём проблема? Провода перебиты/передавлены, некачественные скрутки без пайки/клеммников подвержены окислению.
* ✅ КАК ПРАВИЛЬНО: Провода – в гофру или кабель-канал. ОБЯЗАТЕЛЬНА прозвонка всех линий ДО финишной отделки!
3️⃣ Ошибка: "Зажатые" шаровые электроприводы.
* В чём проблема? Электропривод упирается в препятствия, нет доступа для ручного управления/обслуживания.
* ✅ КАК ПРАВИЛЬНО: Обеспечить пространство для хода привода и доступ для обслуживания. Строго следовать инструкции производителя.
4️⃣ Ошибка: Отсутствие полноценной пусконаладки и тестирования.
* В чём проблема? "Собрал, включил – готово". Не имитировали протечку для КАЖДОГО датчика, не проверили перекрытие ВСЕХ кранов и оповещения.
* ✅ КАК ПРАВИЛЬНО: Комплексная проверка ОБЯЗАТЕЛЬНА! Имитируйте протечку для каждого датчика, убедитесь в закрытии кранов и работе оповещений. Проведите инструктаж для клиента!
5️⃣ Ошибка: Халатное отношение к электропитанию.
* В чём проблема? Контроллер подключен к "случайной" розетке. Не проверены батарейки в беспроводных элементах.
* ✅ КАК ПРАВИЛЬНО: Желательна выделенная линия питания. В беспроводных системах – регулярная проверка и замена элементов питания по регламенту.
Качественный монтаж – ваше спокойствие, довольный клиент и минимум гарантийных вызовов.