Акт 1. Сомнительное преображение
Перед нами был склад в Подмосковье (1 890 м²). Год назад начала течь крыша. Мастера предложили радикальное решение: сделать из плоской кровли скатную. Звучало солидно, но результат не порадовал.
Акт 2. Роковые ошибки
Мы приехали, когда новая крыша снова протекала. После осмотра картина стала ясна:
Ошибка 1. Уклон всего 2°. Вода и лёд просто не успевают стекать. Норма — от 8°.
Ошибка 2. Оставлен старый утеплитель, который потерял свои свойства.
Ошибка 3. Во время работ пароизоляцию пробили гвоздями в десятках мест.
Ошибка 4. Нулевая вентиляция. Конденсату было некуда деваться.
Акт 3. Физика ошибок не прощает
Итог. Снизу из помещения идёт тепло, сверху — холод. Так как пароизоляция нарушена, конденсат собирается в утеплителе. Утеплитель намокает и промерзает. А когда становится теплее, — тает и течёт внутрь.
Решение. Бюджет был ограничен, но мы нашли выход. Взяли за основу проверенную систему ТН-КРОВЛЯ Классик и адаптировали её под задачи заказчика. Сделали всё без демонтажа старого основания — это сэкономило деньги, а результат получился как у новой кровли.
Вторая часть драмы со счастливой развязкой 一 в карточках. Авторскую версию со всеми техническими деталями читайте на Хабре.