Читать пост — там мы рассказываем о возможных промахах и вариантах их устранения даже на готовой кровле.
1 ошибка: X-образный стык полотен мембраны
Такая ошибка может привести к протечкам, но устранить её достаточно просто. Для начала раскроите заплатку. Её размер должен быть больше места повреждения на 50 мм, а углы скруглены. Далее протрите место установки очистителем для ПВХ-мембран Технониколь, если ваша гидроизоляция новая, или активатором ПВХ-мембран Технониколь, если кровля в эксплуатации уже несколько лет. В случае, когда повреждение находится около сварного шва, заплатка должна перекрывать сам шов.
2 ошибка: ошибка в сварке рядового продольного шва
Поможет установка сборной полосы. Для этого необходимо сделать прихватки по всей длине полосы и обработать поверхность очистителем. Приварите полосу сварочным аппаратом. После каждой остановки автоматического сварочного оборудования необходимо подорвать начало и конец шва для качественного перехода на ручную сварку, так как все концы привариваются вручную.
3 ошибка: отсутствие температурного зазора между краевыми рейками
Чтобы устранить эту ошибку, выкрутите саморезы, отогните рейку и обрежьте её так, чтобы зазор составлял 3−5 мм. После чего прикрутите рейку на место.
4 ошибка: отсутствие разделения на ветровые зоны
Если появилась эта ошибка, пригодятся телескопические элементы и саморезы.
Логика устранения: закрепите мембрану с шагом согласно ветровому расчёту. А сверху смонтируйте бандажные полосы усиления.