Сегодня поговорим о работе с вертикальной поверхностью.
Выполняется по стенам фундамента и подвала вертикально и защищает от грунтовых, дождевых или талых вод.
1. Подготовка:
— устраните строительный мусор, пыль, цементное молочко;
— проверьте рабочую область на наличие дефектов: трещин, пустот и раковин, отслаивающихся элементов;
— убедитесь, что поверхность ровная: максимальная погрешность 5 мм на 2 м длины;
— определите влажность бетонного основания с помощью влагомера;
— устраните острые выступы и углы, чтобы не испортить материал;
— организуйте переходные галтели из цементно-песчаного раствора в размере от 100 мм по горизонтали.
2. Праймирование (грунтование):
— обработайте поверхность битумным праймером, используя валик, а в сложных местах — кисть;
— дождитесь полного высыхания прокрашенных участков;
— проверьте степень высыхания обычной бумажной салфеткой по аналогии проверки на горизонтальной поверхности.
3. Устройство слоёв усиления:
— уделите внимание сложным узлам, внутренним и внешним углам, местам ввода коммуникаций, переходам с горизонтальной на вертикальную поверхность;
— сделайте слои усиления по периметру фундамента, на острых углах и галтелях, хорошо их прокатав силиконовым роликом;
— проследите, чтобы слои усиления укладывались стык в стык, то есть без нахлёстов.
4. Укладка самоклеящейся рулонной гидроизоляции фундамента:
— Укладывайте материал снизу-вверх, не используйте один рулон при перемене направления укладки более двух раз из-за риска отслоения материала от фундамента и образования в проблемных местах воздушных пузырей. Разрежьте материал на более короткие фрагменты. Не стыкуйте рулоны в зоне галтелей, сглаженных внутренних углов конструкции, укладывайте их на вертикальной части первого рулона.
— выполняйте поперечные нахлесты на ровных — без изгибов и изломов, не в зонах галтелей — участках фундаментной плиты. Размер поперечного нахлёста не должен быть меньше 150 мм, размер продольного перехлёста — не менее 100 мм, а расстояние между поперечными перехлёстами соседних полотен — не менее 500 мм;
— в верхней точке зафиксируйте мембрану с помощью металлической рейки с шагом крепления 200 мм;
— между смежными рейками оставьте зазор 5–10 мм, пространство между рейкой и стеной заполните полиуретановым кровельным герметиком;
— защитите гидроизоляцию от возможного механического повреждения экструзионным пенополистиролом, если требуется утепление фундамента, или профилированной мембраной.