Заниженное сечение кабеля. Допустимые нормы занижения сечения.
Сегодня достаточно часто на рынке появляется некачественная кабельно-проводниковая продукция. Заводы-изготовители знают достаточно много способов удешевления за счет качества: это заниженное сечение кабеля и толщина изоляции, использование более низкого по качеству материала для токопроводящей жилы и т.д. Наиболее часто встречаемая ситуация - заниженное сечение кабеля.
При покупке кабеля не упускайте возможность проверить сечение кабеля. Сделать минимальную проверку окажется проще и дешевле, чем восстанавливать ущерб от пожара из-за короткого замыкания
Что делать, если вы обнаружили заниженное сечение в кабеле? Обратимся к нормам, регламентирующим данный вопрос - ГОСТ 22483-77 "ЖИЛЫ ТОКОПРОВОДЯЩИЕ МЕДНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ И ШНУРОВ"
К сожалению, данный ГОСТ конкретно не регламентирует физические нормы отклонения сечения кабеля. В соответствии с ним сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления, указанного в ГОСТ. Подсчитаем по формуле 1 сопротивление постоянному току при 20 °C алюминиевой жилы сечением 3мм2 (R0) и сравним с максимально допустимым сопротивлением, указанным в ГОСТ 22483-77.
Формула 1
R0 = ? l/s
?- удельное сопротивление проводника, Ом*м, для алюминия составляет 0,0271*10-6 Ом*м
l-длина,м, берем 1000м (1км) в соответствии с расчетными данными в ГОСТ 22483-77
S -поперечное сечение проводника, м2
Подставив значения в формулу, получим R0=9,03 Ом. В соответствии с ГОСТ 22483-77 (таблица 1) R0 max=10,1 Ом.
Если рассчитать сечение алюминиевой жилы S при максимальном сопротивлении R0 max, то получим, что, что S=2,68 мм2, что составляет 89,3 % от номинального сечения. Получается, что если фактическое сечение кабеля с номинальным сечением 3 мм2 находится в диапазоне от 2,68 мм2 до 3 мм2, то это этот кабель удовлетворяет нормам ГОСТа.
Таким образом, заниженное сечение кабеля допустимо и большинство кабельных заводов выпускают кабели с меньшими сечениями, но в соответствии с ГОСТ.
Для того, чтобы было проще определить, соответствует ли сечение нормативным требованиям существуют таблицы с диапазонами сечений для всех классов жил (В соответствии с ГОСТ 22483-77 все кабельные жилы делятся на классы гибкости: алюминиевым соответствует 1-3 класс, медным 3-6).
При проверке сечения кабеля сверяйте его с таблицами, либо рассчитывайте сопротивление постоянного тока, чтобы быть уверенным, что сечение действительно занижено.
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев