Речь пойдёт о самодельном теплоаккумуляторе (ТА) 1,7м3 с врезанными в него эл. тенами.
Суть идеи в использовании ночного тарифа 0,97руб./квт.
Ночью теплоноситель в ТА нагревается до нужной температуры, утром отключается.
Размер бака 1,5м*1,5м.*0,75м. продиктован размером листа 4мм. железа в магазине.
Он равен 1,5м*6м. В месте с нарубить по моим размерам и доставить на участок обошлось в 11тыс. рублей.
Далее всё было просто. Сварил, покрасил, врезал тэны и теплообменник из чуг. радиатора в 7секций.
Затащить ТА в котельную одному, не сложно оказалось при наличии бетонного
пола по всему дому.
Забегая вперёд скажу, что "любимыми"тэнами у меня стали 3 страшненьких
по 2квт. подключённые звездой к трём фазам.
И, что отопление дома в 186м2.= 560м3 за декабрь обошлось в 1,5тыс. рублей.
В январе накрутило не более 2 тыс. рублей.
ПОДРОБНАЯ СХЕМА
Еще немного фото
В котельной водрузил ТА на лист пенопласта 35й плотности и толщиной 10см
Сейчас ТА утеплён 10см минваты со всех сторон.
Впоследствии будет 15см с 4х сторон и 20см сверху.
После первых дней работы ТА обнаружил сильное поражение ржавчиной.
Ржавело всё,и сам бак, и стальной тен, и чуг. радиатор.
Спас положение магниевый анод.
После установки внутри ТА магниеврго анода,
металл очистился от ржавчины и отпала необходимость в его грунтовке.
Стоит упомянуть, что после заполнения бака водой,
сминания под ним пенопласта не обнаружил.
После окончания декабрьских-27-33гр. перестал нагревать ТА до 60градусов.
Вполне хватало 40 градусов.
Однажды заметил, что вода в баке приобрела оранжевый оттенок.
Через пару дней насыщенность оранжевым увеличилась, а из бака появился запах.
Понял, что в баке находится не вода, а бульон.
Вспомнил рекомендации от производителей водогреев. "При наличии очень жёсткой воды, не нагревать воду свыше 60 градусов. А для предотвращения разрастания колонии бактерий,
раз в неделю прогревать его по максимуму".
Пару дней подержал ТА нагретым свыше 60гр. и запах из него совсем исчез.
После окончательного утепления в 15см. буду постоянно нагревать его по ночам до 60 градусов.
Перед постройкой дома было уложено 600м/п. трубы 16мм.
И установлен коллектор со смесительным узлом.
Теплопередачи через радиатор мне вполне хватает при 60гр. в ТА.
А ведь можно греть и до 70-80-90 градусов.
Если я вкручу тэн в радиатор, тогда у меня не будет задействован ТА и платить за отопление придётся в 2 раза больше. Ради чего? Да и для незамерзайки находящейся в радиаторе, тэн не очень то подходит.
Дом утеплён хорошо- Пол-20см пенопласт, чердак- 40см эковата, стены- 25см минваты Paroc.
В дальнейшем к внешним стенам добавится ещё 5см. минваты.
Что даст в сумме 30см. утепления в наружних стенах.
Не могу позволить себе установку ТТ котла. Пенсия больно маленькая.
Выбрал самый дешовый вариант.
Если бы в трубах ТП не была залита незамерзайка, теплообменник использовать не стал бы.
Значит получается так, тэн греет воду в ТА, вода в ТА нагревает чугунный радиатор, чугунный радиатор, выступая в роли котла для СО, нагревает теплоноситель... и все это с потерями при теплопередачи. Не проще ли мощный тэн вкрутить сразу в чугунный радиатор, или еще проще установить электрокотел)? Мне очень трудно поверить, что один радиатор способен воспринять тепло для всех "отопительных приборов" в доме под 180 кв. м. У Вас, скептик, наверно, очень хорошо утеплен дом, раз хватает такого котла. Мне эта идея очень понравилась бы, если ТА работал в паре с ТТ, но без чугунного радиатора в ТА.
Если я вкручу тэн в радиатор, тогда у меня не будет задействован ТА и платить за отопление придётся в 2 раза больше. Думаю на эти потери внимание можно обращать ,ведь из моего кошелька ничего не проподает.
Чем продиктован объём,онже и размер бака, я писал в первом сообщении- Размер бака 1,5м*1,5м.*0,75м. продиктован размером листа 4мм. железа в магазине. Он равен 1,5м*6м. То есть размер взят с "потолка". Мощность тенов не подбирал. Всё, что валялось по углам, то и запихнул. Три тена по 2квт. взял раскурочив Голицинский котёл в 15квт.
Меня терзают смутные сомненья? Получается что 6-ю квтами вы бюджетно отапливаете дом в 186кв.м. А как же расчетные 100вт на кв. м? По вашему получается что у вас 6квт/186=32вт на кв. м - это фантастика какая то? а если учесть что он используется только в ночное время т. е 1/2 суток, то вообще получается по 16вт на кв. м.!? Или это у вас дополнительная система отопления или я чего то не понимаю?
С чего Вы взяли, что у меня потери по проекту 100вт. на м. квадратный? Если не изменяет память- 58вт./м2 при минус 26гр. на улице. И это при высоте потолков =3м.Т.е. площадь стен не сильно маленькая. В феврале по ночам ниже -10 не опускается.
У Вас бак на фото весь в ТЭНах? Внизу справа три, непосредственно под батареей два, внизу по центру ещё один. И что там внизу слева за врезки, тоже ТЭНы будут?
Вот что Иван, доказывать я не кому не чиго не собираюсь, ибо не ваше дело ( что почём). Я сейчас на пенсии делать мне нечего вот изобретаю (зачем покупать если сам могу сделать)
Господи, я что доказательств каких-то требую? Я констатирую что утеплить дом площадью 180 квадратов минватой 25 см. нифига не бюджетно. Вы видели сколько сейчас минвата стоит? Так Вы ещё собираетесь 5 см добавить. И на фото у Вас : два ТЭНа слева наверху под радиатором, один из них с терморегулятором. Далее, ещё один ТЭН в кручен в одну из пяти врезок (я про них спрашивал - зачем они?) внизу, ближе к центру, возле сливного крана, он тоже с термореле. Ещё три ТЭНа снизу справа. Всё же видно по фото.
У меня их 6шт. стоит. В работе не более трёх. Можно просто переключиться на другой тэн, а летом поменять сгоревший. Сомневаюсь, что до этого дойдёт при моей жизни. На фото видно, что можно ещё вкрутить 4шт. аристоновских тэна.
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации
Комментарии 17
Размер бака 1,5м*1,5м.*0,75м. продиктован размером листа 4мм. железа в магазине.
Он равен 1,5м*6м.
То есть размер взят с "потолка". Мощность тенов не подбирал.
Всё, что валялось по углам, то и запихнул.
Три тена по 2квт. взял раскурочив Голицинский котёл в 15квт.
Если не изменяет память- 58вт./м2 при минус 26гр. на улице.
И это при высоте потолков =3м.Т.е. площадь стен не сильно маленькая.
В феврале по ночам ниже -10 не опускается.
И на фото у Вас : два ТЭНа слева наверху под радиатором, один из них с терморегулятором. Далее, ещё один ТЭН в кручен в одну из пяти врезок (я про них спрашивал - зачем они?) внизу, ближе к центру, возле сливного крана, он тоже с термореле. Ещё три ТЭНа снизу справа. Всё же видно по фото.
а летом поменять сгоревший. Сомневаюсь, что до этого дойдёт при моей жизни.
На фото видно, что можно ещё вкрутить 4шт. аристоновских тэна.