Патамушта экономика должна быть экономной. А в США сэкономлено на каждой ерунде. Провод подводится к дому энергоснабжающей компанией, которая за него и отвечает. У дома он соединяется зажимами с домовым кабелем. Кстати, жёсткие одножильные алюминиевые провода (да и провода из любых других сплавов) сегодня в США в домовой проводке не используются. Только многожильные, только хардкор. Потому что одножильный провод тупой негр обязательно сломает, а многожильный — тоже сломает, но уже позже.
Автоматы в США по дизайну и даже размеру похожи на старые советские. Вообще, вся электрика в США, включая щитки, очень похожа на советскую электрику 60-х годов. По номиналам автоматы в основном не совпадают с российскими, потому что провода у пиндосов дюймового размера:
1. Для освещения и силовой части на 120 вольт (до 1800 Вт) используются автоматы на 15А, защищающие провода 2,08 мм².
2. Для освещения и силовой части 120 вольт (до 2400 Вт) или 240 вольт (до 4800 Вт) используются автоматы на 20А, защищающие провода 3,31 мм².
3. Для прямого подключения устройств 120 вольт (до 3600 Вт) или 240 вольт (до 7200 Вт) используются автоматы на 30А, защищающие провода 5,26 мм².
4. Для прямого подключения устройств 120 вольт (до 4800 Вт) или 240 вольт (до 9600 Вт) используются автоматы на 40А, 50А или 55А (в зависимости от температурных характеристик изоляции провода), защищающие провода 8,27 мм².
Из бытовых приборов такие мощности обычно потребляют только электроплиты. Более мощные автоматы и кабели используются только для подключения вторичных распределительных щитков.
Интересно, что старые советские автоматические выключатели как раз и были с токами отсечки 15 А, 20 А, 30 А, 40 А — потому что тупые советские инженеры их тупо передрали с американских, даже не задумываясь, что номинал автомата связан с нагрузочной способностью провода, а она зависит от диаметра, а диаметр в США дюймовый, в то время как в СССР — метрический. Это сейчас перешли на европейскую линейку 10 — 16 — 20 — 25 — 32 — 40 ампер, и правильно сделали.
Кстати, и в части напряжения в РФ происходит переход на евростандарт 230 вольт фаза, 400 вольт три фазы — вместо старых 220 и 380.
Наиболее распространённый в США кабель для внутридомовой разводки NM имеет оголённую жилу заземления, что увеличивает вероятность замыкания на неё при повреждениях в кабеле, а значит, и вероятность срабатывания УЗО: