Можно вычислить необходимые размеры гидрострели по формулам или подобрать диаметр по правилу «3D».
• Первая формула определяет диаметр (D) по максимальной пропускной способности гидрострелки (расчеты по паспортным данным на котел):
D=3*d=1000*√(4Q/3600πω)=18.8*√(G/ω)
• Вторая формулаопределяет диаметр гидравлического разделителя по мощности:
D=3*d=1000*√(4P/πCΔΤω)=17.4*√(G/ωΔΤ)
• Формула расчета диаметра патрубка, входящего в гидрострелку или распределительный коллектор:
d=√(4Q/πV)
Где:
D - Диаметр корпуса гидрострелки, мм
d - Диаметр патрубка, мм
P - Максимальная мощность котла (см. паспорт), кВт
G - Максимальный проток (пропускная способность, расход) через гидроразделитель за час, м3/час (сумма максимальных расходов контуров)
π - Постоянное значение (3,14)
ω - Максимальная вертикальная скорость теплоносителя через разделитель (0,1-0,2), м/сек
ΔT - Разница температур подающего и обратного трубопроводов котла (см. паспорт), °C
C - Теплоемкость воды (относительная единица), Вт/(кг°C)
V - Скорость теплоносителя через вторичные контуры (0,7-0,9), м/с
Q - Максимальный расход в контуре потребителя м3/ч
Важно! Формулы, по которым производят расчет гидрострелки для отопления, получены эмпирическим путем. Диаметр входного патрубка в гидроразделитель соответствует диаметру выпуска котла.
Определение параметров гидравлического разделителя практическим методом:
Ориентировочный размер для небольших разделителей выбирают по диаметру входных (выпускных) патрубков. Расстояние между врезками составляет не менее 10 диаметров штуцера. Высота корпуса значительно превышает диаметр.
Коленчатую схему гидрострелки для отопления используют в подборе установки больших размеров. По «правилу 3d» диаметр корпуса составляет три диаметра патрубка. Расстояние 3d определяет пропорции конструкции. (см. рис. 1)
• Распределение врезок по высоте колонны разделителя:
Если в системе не предусмотрен распределительный коллектор, то количество врезок в разделитель увеличивают (см. рис. 2). Трубопровод, соединяющий первый (котловой) контур с гидрострелкой, распределяют по высоте. Способ позволяет регулировать температурный градиент в динамике. Выполнение условия необходимо для качественного отбора теплоносителя вторичными контурами.#отопление@stroyka_vk