Как я рада, что нашла такую группу. Мне нужен совет: мы построили дом из пеноблоков, летом утеплили сайдингом слоем в 10 см, все хорошо, но промерзли два угла на 2 этаже. Что делать: снаружи не подлезть, да и высота 6м, со стороны чердака тоже не достать. Слышала про жидкий утеплитель, можно ли им намазать изнутри? Не сместится ли в этом случае точка росы внутрь стены? Посоветуйте, как поступить. Угол мокнет и чернеет (внутри дома стены заштукатурены и окрашены).
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Комментарии 51
нет, 2 полноценных этажа и холодная крыша
300мм если не ошибаюсь+ штукатурка. Мокнет по кирпичной обвязке - 100%. Про отсутствие утеплителя в углу - подозрение есть. Летом придется залазить, вскрывать и смотреть. Как на счет применения жидкого утеплителя изнутри?
Что за материал -пенофол? Не слышала про такой
Так и придется скорее всегосделать
крышу смотрели, визуально все ок
Самый экономычный вариант, это все-же отогнуть сайдинг и снова утеплить углы. Раз это только второй этаж скорей всего утеплитель был не качественный и сполз, либо не правильно были утеплены углы. Утепление изнутри- в этом случае придется утеплять не только углы , но и стены. Утепляли плитами или матами!?
Сайдинг... поганая штука, снять - это выбросить половину.
СЫРЕТЬ ОТ КОНДЕНСАТА БУДЕТ ВНИЗУ СТЕНЫ - ТАМ, КУДА ОН СТЕКАЕТ!!!
НА ВЕРХНИЕ УГЛЫ КОНДЕНСАТ ИЛИ ДРУГАЯ ВЛАГА ПОПАДАЕТ С КРЫШИ, ПРИМЫКАНИЯ, ОТЛИВА, ТРУБЫ И ТД - ИЩИТЕ ПРИЧИНУ.
ЗАЛЕЗЬТЕ НА КРЫШУ! И НА ЧЕРДАК И ВСЕ ВСЕ ТАМ ВНИМАТЕЛЬНО ОСМОТРИТЕ
каждый развод - след от воды....
только так
Иначе будите мазать, красить, пенить, что угодно, но все безполезно
нет, сухой. Все было хорошо до сильных морозов.
я думаю, что там именно плохая состыковка. На углах сделаны несколько направляющих подряд (делали наемные строители), а утеплитель уже под них подсовывали. Хотя в целом ставили кронштейны сначала, а на них нанизывали базальт. вату. Базальт. вата достаточно плотная, не мягкая во всяком случае. Утеплитель в шахматном порядке положен, те 2 плиты по 5 см толщиной.
крыша нормальная. Считаю, что именно промерзло и летом придется вскрывать. А что будет, если снаружи под сайдинг просто все запенить в этом месте? Меня и такая мысль посещала.
у нас нет на время, а так услуга 7000 р стоит, дешевле сайдинг летом отогнуть
вот чем плиты от матов отличаются, уже знаний моих не хватает
Ну, раз большинство советов - лезть на стену, придется лезть. На чердаке уже побывала - там все в норме. Еще раз повторюсь, проблемы не было до сильных морозов, лили дожди, мела метель - все было ок.
Грибок уже идет. Кстати, еще наблюдение: становится на улице теплей - стена начинает сохнуть. Вывод - угол промерз.
Не совсем. Работал наш, причем по рекомендации, а вот сним двое помощников с Кавказа. Я сним разговаривала, уверяет, что все ок, до лета доживем, будем вместе косяки исправлять
Он за ними смотрел, но, видимо, не досмотрел. Я на работе целый день, так что тоже не могла постоянно присутствовать.
К стати возможно, смотря кто делал
И опять утеплитель не сползет если воды нет...
Ольга, а сколько времени простоял ваш дом до отделки? Возможно у вас просто не успели просохнуть стены?
Добрый день! Дом стоял до отделки около года. До морозов -16 проблем не было. С потеплением угол мокнуть перестал.
Всё-таки я подозреваю, что он недостаточно просох.
А если начинается грибок , немедленно его обработать медным купоросом
Понимаете, Ольга, пеноблок Вы покупали влажный, клали на раствор (тоже влага). Часть влаги успела испариться , А часть осталась в стене и по капиллярам стала подниматься вверх. По веху, как я понял, у вас кирпичная кладка, а кирпич не такой гигроскопичный как пеноблок. Вот влага там и скопилась. А раз там есть влага, соответственно теплопроводность пеноблока стала выше. Отсюда и промерзание..... Хотя и некачественное утепление возможно, как и неправильная установка ветрозащиты
Возможно, ровно по кирпичной и идет, а не по пеноблоку.
Тут ещё такая беда - у кирпича по определению теплопроводность выше. И поправить это можно разве что дополнителным утеплением снаружи.
Влажность из помещения конденсируется в стене?
нет, сами стены сухие, в доме не сыро
вы четко подметили, что утепление изнутри - это охлаждение наружней стены
На самом деле... в этом решении что-то есть
Я думаю это тот случай, когда можно взять пенопласт 100мм обшить стены и положить гипсокартон.
При этом стены будут продолжать промерзать, только за утеплителем.
ТАКОЕ РЕШЕНИЕ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ ТОЛЬКО ЕСЛИ НЕТ ПРОТЕЧКИ С КРЫШИ!!!!!!
Только что-то я вас не пойму то промерзает, то не мокнут.... если промерзают, значит мокнут....
если промерзают на сухую... то просто утеплителя не хватает фатально