Потеряли на товарищеском электричестве (не на МОЭСКе) еще одну фазу. Всего в кабеле 3 фазы идет. Напряжение на одной фазе пропало осенью. Перевесили все СНТ на оставшиеся две фазы. Сейчас обнаружилось, что на второй фазе тоже напряжение отсутствует. Перевесили сегодня всех на одну, последнюю фазу. То, что теряется напряжение на фазах говорит об одном - скоро сдохнет и последняя фаза, хорошо бы до весны дожила.
Что-то случилось на задней дороге между Тихой и Садовой. Найти точное место пробоя под задней дорогой не реально. Проще положить новый кабель по заду СНТ между Тихой, Садовой и Лесной, чем искать пробой в старом.
Если кабель сдохнет до майских праздников, то на майские кинем по заду СНТ прям по верху кабель, чтоб электричество просто было. Заднюю дорогу временно перекроем для проезда.
Дальше надо решить, как класть кабель: под землей или по верху на столбах.
1. Если копать траншею и класть кабель: близко к забору не положишь, иначе новыми столбами от заборов заденут. + только в том году отсыпали заднюю дорогу, жалко трогать. + по заду СНТ к улицам идут и кабеля МОЭСК к первым столбам на улицах. + там же идет кабель высоковольтный, подающий напряжение на подстанцию. Т.е. в конце Тихой копать вдоль забора опасно для жизни.
2. Или от последнего щитка на Тихой поднимать кабель на столбы (наверное железные) и вести столбами до щитков на Садовой и Лесной.