Сначала было выполнено высокотехнологичное нанопродырявливание теплотрассы, а затем высоковольтные кабели без всякой механической защиты и крепления пошли по стене. Поднявшись по ней, они перевалились через рваный бетон (в этом месте незащищённый кабель почти наверняка будет поврежден) и, оставив за собой ловушку для пешеходов, рванули через тротуар и дорогу.
Тогда, как Библия энергетиков — Правила устройства электроустановок — предписывает следующее:
2.3.96. При пересечении кабельными линиями до 35 кВ теплопроводов расстояние между кабелями и перекрытием теплопровода в свету должно быть не менее 0,5 м, а в стесненных условиях — не менее 0,25 м.
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц),должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:…
— кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;
— конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок
Разрушенные тротуары и дороги нам уже представляют как норму, но прохожие продолжают чертыхаться, спотыкаясь, а дети рискуют свалиться с подпорной стены вниз.
Кстати, напротив находятся детский сад № 120 и гимназия № 6. И дети постоянно рискуют здоровьем из-за халатности энергетиков.
Впрочем, энергетики прекрасно об этом знали и в подарок детишкам между садиком и школой оставили ...( что бы вы думали?)… Правильно, кучи мусора.
Итак, что мы имеем?
Кабель проложен, но пока не действует — свет продолжают отключать.
Покрытие тротуаров и дорог не восстановлено.
Куски железобетона оставили убирать жильцам, а мусор полегче — детям из 120-ого садика.
Создали угрозу жизни и здоровья пешеходам, в том числе детям, разрушив тротуар и подпорную стену.
Не защитили кабель на стене, создав угрозу получения людьми электротравмы.
Нарушили ПУЭ, проложив кабель с многочисленными «косяками», которые могут привести к его повреждению.
Впрочем, они могут проложить его ещё один раз, но уже дороже).
Источник: ПриветСочи, Zlodei Павел
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Комментарии 4