Здравствуйте, дорогие читатели.
Сегодня хочу поговорить с Вами о том, что представляет собой стандарт Namur в пожаротушении.
Как изготавливаются средства автоматики для борьбы с огнем в соответствии с немецкими нормативами,
какие рабочие параметры имеют противопожарные изделия, насколько отличается этот стандарт от российских норм.
СТАНДАРТ NAMUR В ПОЖАРОТУШЕНИИ
Вообще NAMUR сегодня – это международная организация, объединяющая специалистов в области автоматизации производства.
Членство Namur объединяет более 140-ка компаний.
Ассоциация тесно сотрудничает с другими организациями для обмена опытом.
📷
Результаты деятельности NAMUR предлагаются в качестве стандартов в международных и национальных организациях по стандартизации.
Нормативы Намура на пожарную автоматику гораздо жестче, чем ГОСТовские и другие нормы.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Можно ориентироваться на Википедию и заглянуть в историю основания международной ассоциации.
А ей, между прочим, уже около 70-ти лет.
Год основания – 1949 г..
Учредители организации – специалисты химических концернов из Германии – Bayer, BASF и прочие.
📷Наименование – это сокращенная форма, первые буквы слов полного названия ассоциации.
Изначально в NAMUR могли участвовать компании фармацевтики, химической и нефтехимической отрасли.
С 2003-го года к участию стали допускаться все предприятия обрабатывающей сферы промышленности, также из машиностроительной отрасли.
Сейчас группа Намур разрабатывает стандарты для КИП в разных отраслях производства.
Однако фирмы-поставщики устройств и оборудования не могут войти в ассоциацию.
Это сделано с целью недопущения конфликта интересов. 📷
СИГНАЛЫ В ИНТЕРФЕЙСЕ NAMUR
Компания разработала собственный интерфейс постоянного тока для коммутационного барьера и бесконтактного извещателя.
У них одно важное преимущество: их можно применять на взрывоопасных объектах.
Затем стандарт был утвержден за маркировкой IEC 60947-5-6-1999 как «Устройства управления и низковольтные распредустройства». 📷
Если, к примеру, в устройстве системы ПС применяются обычные контакты,
то мы не сможем логически распознать вид неисправности в цепи – обрыв или КЗ.
А если мы используем входное устройство (приемник сигналов) и контакты NAMUR, то проблема будет решена.
Вы, конечно, дорогой читатель, уже поняли.
НЕИСПРАВНОСТЬ
При неисправности на линии обычный контакт не умеет отличать короткое замыкание и обрыв, а контакт NAMUR может.
📷
Поэтому и вид сигнала по IEC 60947-5-6 означает «сухой искробезопасный контакт с контролем на КЗ и обрыв».
Приемник сигналов предполагает 2-проводную схему включения.
К нему можно подключать сухие контакты, а также коммутационное устройство NAMUR:
это либо переключающий усилитель как электронный контакт, либо сухой контакт и два резистора.
📷
На картинке выше показан вход и электроконтакт NAMUR – это две эквивалентные схемы.
По нормативу, активный вход полностью обеспечивает питание с напряжением +8,2 В.
Он подключен через 1-килоомный резистор и замеряет силу тока в цепи с определением состояний, согласно нижеприводимой схеме. 📷Когда электроконтакт NAMUR это переключающий барьер, он играет ту же роль, что и контакт с двумя резисторами на рисунке сверху.
А при подключении к входу NAMUR сухого контакта, как на нижней схеме, у нас распознаются только две ситуации:
0 мА через разомкнутый контакт;
8,2 мА через замкнутый.
Если Вы хотите контролировать линию, то всегда выбирайте первый (верхний) вариант подключения, чтобы сделать безопасной Вашу цепь.
По стандарту NAMUR NE43, диапазон значений выходного тока 4-20 мА может использоваться для сообщения об ошибках и отказах на линии. 📷При выходе сигнала за установленные границы, а также нахождении его там больше 4-х секунд,
сигнал считается как недостоверный.
На ПКП сразу посылается сообщение о неполадке: обрыв линии, отказ пожарного извещателя или короткое замыкание.
То есть, для сигнала о неисправности должно выполняться два условия.
Импульс вышел за пределы диапазона выходного тока 4-20 мА.
Импульс находится за пределами этого диапазона в течение некоторого промежутка времени.
📷А КАК ПРОИСХОДИТ ОПОВЕЩЕНИЕ?
Все просто. При аварии двухцветный индикатор сразу изменяет цвет на желтый (в рабочем состоянии он всегда зеленый).
Выходы блокируются на величинах 0 В и 0 мА (даже при заданном нижнем пороге 4 мА).
Еще при обрыве на линии потухает индикатор импульсов входа.
На заметку. Диапазон токового выхода может быть расширен, например, до значений 3,8-20,5 мА (масштабирование аналогового сигнала). Для этого используются средства программирования. Так, можно использовать программную среду Tristation 1131 с вызовом функции TON – таймера активации аварии, согласно требованиям IEC 61131.
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПО СТАНДАРТУ
Теперь, друзья, поговорим о пожарных извещателях с выходом Namur.
Да, все мы привыкли к маркировкам NPN, двухпроводной, PNP и т.п.
Чем от них отличается «Намур», опишем по порядку.
Такой детектор также имеет 2-проводную схему и изменяет сопротивление при сработке.📷 В принципе, это тот же пороговый датчик с выходным током.
На него наносят обозначение «Ex», что означает конструктивную защищенность, искровзрывобезопасность.
При сработке ток, проходящий через детектор, не может быть больше значения 1,2 мА с учетом напряжения 8,2 В.
В неактивном состоянии значение тока обязательно выше 2,1 мА. А напряжение 8,2 В и маленький ток обусловлены тем, что
«Намур» создавался с учетом применения на взрывоопасных территориях. 📷Извещатели Namur подключаются к барьерам, которые при срабатывании преобразуют аналоговый (токовый) импульс в дискретный (пороговый).
Это обеспечивают дополнительные транзисторы или реле, включенные в цепь.
НО ЗАЧЕМ В ЦЕПИ НУЖНЫ РЕЗИСТОРЫ?
📷А вот зачем.
При использовании в электрической цепи механического контакта вместо резистора, переключатель может принять сигнал на входе за обрыв провода или КЗ.
Поэтому обязательно включаем в общую линию резисторы.
Назовем основные достоинства пожарных извещателей с интерфейсом «Намур».
Они обнаруживают быстрые перемещения и вращательные движения.
Обрыв цепи и КЗ контролируются переключающим усилителем.
Скорость сработки детектора Namur выше, чем у обычного извещателя при одинаковом исполнении корпуса.
Возможность использования на взрывоопасных объектах с усилителем, имеющим сертификат.
МОДУЛЬ ВВОДА ИМПУЛЬСОВ
Это сам переключающий искробезопасный усилитель «НАМУР» МВСН-Ех.
📷Регистрирует состояния контактов разных извещателей.
Результаты регистрации он сообщает другим устройствам при передаче с помощью RS-485.
Его также можно конфигурировать через Windows-программу.
📷Он осуществляет контроль цепи с детекторами на КЗ и обрыв,
выдает управляющие сигналы реле, формирует светодиодную индикацию и принимает сигналы:
от обычных двухпроводных датчиков, установленных на взрывоопасных площадях;
интерфейса «Намур», по IEC 60947-5-6-2000, от двухпроводных извещателей, расположенных на взрывоопасных участках.
Имеет взрывозащищенное исполнение по ГОСТам 31610.0-2014,
ГОСТ 31610.11-2014 и сертификат № ТС RUС-RU.ME92.В.01018.
Вход и выход прибора конфигурируются в нескольких режимах – независимая обработка обоих сигналов,
работа с режимами «ОБЫЧНЫЙ КОНТАКТ» и «НАМУР». 📷При настройке входов модуля на приемку импульсов вида «ОБЫЧНЫЙ КОНТАКТ»
входным импульсом будет состояние устройства с комплексным сопротивлением:
свыше 4,3 кОм в разомкнутом состоянии;
0-3,6 кОм в замкнутом состоянии.
При настройке входов усилителя на приемку импульсов интерфейса «НАМУР»
входными импульсами будут сигналы индуктивного детектора:
ток на линии детектора меньше 1,55 мА (замкнутое);
ток на участке датчика больше 1,75 мА (разомкнутое).
А что, если давление среды избыточное? Как можно его контролировать?
📷Для этого в электрической цепи предусматриваются электроконтактные манометры,
управляющие электрической нагрузкой путем измерения давления.
По сути, это обычный манометр с двумя дополнительными стрелками и электроконтактами,
размыкаемыми и замыкаемыми основной стрелкой.
Дополнительные стрелки показывают значение давления отключения и давления включения.
Такие приборы применяются для поддержания постоянного давления, в том числе в пожаротушении. 📷Электроконтакты питаются от усилителя.
Нагрузка, подключаемая к электроконтактным стрелкам, обязательно соответствует стандарту «NAMUR» (EN 60947-5-6).
При достижении установленной величины давления внешний контур замыкается или размыкается.
Принцип работы устройства подробно описан в стандартах DIN 16 085 и EN 837-1.
📷
ЧТО ЗАПОМНИТЬ
Уважаемые читатели, по традиции, усвоим для себя ключевые тезисы проведенного нами исследования.
Извещатель с контактом Namur умеет различать типы неполадок на линии – КЗ или обрыв.
По нормативам NAMUR NE43, диапазон величин токового выхода составляет 4-20 мА. Есть возможность перепрограммировать интерфейс Namur, расширив эти границы.
Интерфейс «Намур» фиксирует неисправность при выходе электрического сигнала за установленные значения токового выхода и нахождении его там несколько секунд.
Извещатель Namur искровзрывобезопасен.
С рабочей схемой Namur могут использоваться электроконтактные манометры.
Из нашего с вами обзора видно, что, в соответствии с отечественными нормативами,
в автоматике пожаротушения стандарт Namur не применяется.
В отличие от зарубежных нормативов, где его применение часто является обязательным.
📷Увы, но требования этого стандарта на сегодняшний день не согласуются с отечественными нормами и практикой.
Однако с планомерным ужесточением российских нормативов видится возможным постепенное введение Namur для стандартизации пожаротушения.
Советуем всегда ответственно подходить к эксплуатации пожарной автоматики.
До встречи в следующей статье!