http://sistema.com.ua/catalog/cat-190-signalizator-gazovij/prod-3307 Назначение
Микропроцессорные сигнализаторы нового поколения СГ-1-1...СГ-1-3 предназначены для автоматического непрерывного контроля довзрывоопасных концентраций природного газа(метана) и объемной доли окиси углерода в воздухе, выдачи электрических сигналов на внешние устройства и коммутации внешних цепей при превышении установленных значений объемной доли метана и окиси углерода в воздухе.
Область применения
В любых промышленных, коммунально-бытовых, бытовых помещениях, топочных и котельных различной мощности, работающих на сжиженном и природном газах, производственных, административных, общественных зданиях и сооружениях, не имеющих взрывоопасных зон по ПУЭ.
Достоинства
Избирательный контроль окиси углерода и метана (природного газа)
Микропроцессорное управление
Произвольность конфигурации каналов измерения, гарантирующая высокую гибкость и индивидуальность применения
Два порога срабатывания в каждом канале
Наличие "сухих" контактов реле по каждому порогу сигнализации
Возможность работы с любыми типами отсечных клапанов и сигнальных устройств 220 В переменного или 12 В постоянного тока и не требуют для согласования с ними дополнительных устройств
Звуковая и визуальная сигнализация по каждому каналу при достижении пороговых концентраций
Возможность подключения двух независимых взаимно резервирующих источников питания
Характеристики:
Время срабатывания сигнализатора с, не более: - 45
Время прогрева сигнализатора, мин, не более 5
Уровень звукового давления при выдачи сигнала по оси звукоизлучателя на расстоянии 1 м, дБ, не менее 60
Мощность, потребляемая от сети переменного тока напряжением 220 В, ВА, не более 7,5
Ток, А, потребляемый от внешнего источника резервного питания, не более 0,250
Габаритные размеры, мм, не более: 85 х 85 х 90
- датчик ДТХ-165 85 х 115 х 90
- датчик ДЭХ-15 155 х 140 х 65
- блоки БПС-170-1…170-3
Масса, кг, не более:
- датчик ДТХ-165 (датчик термохимический) 0,28
- датчик ДЭХ-15 (датчик электрохимический) 0,25
- блоки БПС-170-1…170-3 0,65
Длина линии связи “датчик-блок”, м, не более 200
Время работы сигнализатора без контроля и регулировки, год, не менее 1
Средняя наработка на отказ, ч, не менее 50 000
Полный средний срок службы, лет, не менее 10